高手过来看看,这道题目怎么做?防护面积到底按多少?
langzhao
langzhao Lv.3
2010年10月02日 08:31:09
只看楼主

25.某档案馆设有二个防护区,其净容积分别为1200、1600m3,采用七氟丙烷气休灭火组合分配系统,若防护区最低环境温度为10度,海拔高度修正系数为 1,则该系统防护区灭火剂用量应为下列何项?A1346.8kg B2356.9kg C746.3kg D1306.0kg

25.某档案馆设有二个防护区,其净容积分别为1200、1600m3,采用七氟丙烷气休灭火组合分配系统,若防护区最低环境温度为10度,海拔高度修正系数为 1,则该系统防护区灭火剂用量应为下列何项?
A1346.8kg B2356.9kg C746.3kg D1306.0kg
免费打赏
lcs37360
2010年10月03日 21:22:26
2楼
容积=1600m3
防护区最低环境温度为10度
海拔高度修正系数为 1
设计浓度=10%
过热蒸汽比容S=0.13203
灭火剂用量=1346.8kg
答案:是A
回复
langzhao
2010年10月04日 06:58:15
3楼
能给出规范出处吗?
回复
lcs37360
2010年10月04日 08:13:07
4楼
http://bbs.co188.com/content/0_2396471_1.html
气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)
回复
langzhao
2010年10月04日 21:52:50
5楼
这规范知道,哪一条规定了?
回复
lcs37360
2010年10月04日 22:39:13
6楼
1、两个防护区1200m3;1600m3。根据《GB-50370-2005》-3.1.5按最大区确定;
2、设计灭火浓度根据-3.3.3图书、档案等防护区,灭火设计浓度宜采用10%;
3、3.3.14 S=0.1269+0.000513*最低环境温度℃即S=0.13203
4、W=KV/S*C1/(100-C1)
W——设计用量
K——海拔修正系数
V——防护区净容积
S——过热蒸汽比容
C1——灭火设计浓度
回复
langzhao
2010年10月05日 07:15:22
7楼
高手过来看看,这道题目怎么做?防护面积到底按多少?
回复
lcs37360
2010年10月05日 08:35:14
8楼


设计用量——最大防护区的设计用量
△W1——存储容器内灭火剂剩余量
△W2 ——管道内灭火剂剩余量
全部取最大防护区用量,分配时应考虑各个防护区实际浓度不小于灭火浓度1.3倍,不大于设计浓度1.1倍
回复

相关推荐

APP内打开