夏季散湿量大能用一次回风吗
wd04
wd04 Lv.2
2006年01月18日 19:48:16
只看楼主

问题:夏季,室内干球温度25,相对湿度55%,散湿量0.015kg/S,余热量32kw,采用一次回风,露点送风,能实现吗?为什么?

问题:夏季,室内干球温度25,相对湿度55%,散湿量0.015kg/S,余热量32kw,采用一次回风,露点送风,能实现吗?为什么?
b77ee4177a0764545c71.rar
0 B
立即下载
免费打赏
hvac001
2006年01月19日 11:00:57
2楼
我的意见:
是否满足题中条件而又要“采用一次回风,露点送风”,关键在于夏季室外状态点的位置。
以北京为例:
北京的夏季室外状态点W(夏季空调干球温度33.2度,夏季空调湿球温度26.4度)及夏季室内状态点N(室内干球温度25度,相对湿度55%)在I-D图上分别表示出来,过N点作热湿比线[热湿比为32*1000/(0.015*1000)=2133]与90%等相对湿度线相交,得出露点L。
从图中可以看出,理论上讲,如果W点的含湿量dw大于L点的含湿量dl,则一次回风后W、N的混合点C的含湿量会大于L点的含湿量dl,题目中“采用一次回风,露点送风”是会实现的,但因为夏季室内散湿量较大,C点会偏向W点,使新风比过大,夏季空调负荷亦较大。但在理论上是可行的。
从另一方面讲,如果W点的含湿量dw小于(或等于)L点的含湿量dl,当空气处理设备采用表面式表冷器时则不能实现。因为表面式空气处理设备在夏季不能实现冷却加湿过程。但如果空气处理设备采用直接接触式喷水室,则题目中“采用一次回风,露点送风”也是可以实现的,这是因为喷水室可以根据水温的不同,能够实现包括冷却加湿在内的七种空气状态变化过程。
以上意见供参考,欢迎与你更深入交流。我的Email:z-c-m@163.com
回复
wd04
2006年01月19日 18:22:29
3楼
谢谢2楼,分析很全面。我计算的是青岛地区(新风含湿量很大,夏季相对湿度79%),房间是餐厅或宴会厅,属于你讲的第二种情况。我发现餐厅或宴会厅夏季空调计算中普遍存在这种小热湿比的情况。喷水室能否实现我没考虑过,但喷水室在一般建筑中不常用。
我考虑采用直流式送风,对排风进行热回收,和某些游泳池空调做法类似。