请大家讨论框架梁与连梁的区别
zb001
zb001 Lv.6
2006年01月18日 17:55:03
只看楼主

请大家讨论框架梁与连梁的区别框架梁是框架结构中柱与柱之间的梁,连梁是剪力墙结构中墙与墙之间的梁。那么框剪结构中连接框架与剪力墙的梁是连梁还是框架梁???新高规JGJ 3-2002中第7.1.8.条的修正又说明了什么问题???..... 或许我们对框架梁及连梁从其受力变形特征的一个更广义的慨念来作定义,构件设计的概念将更清晰。 框架梁----以弯曲变形为主的构件即为框架梁 连梁-------以剪切变形为主的构件即为连梁


请大家讨论框架梁与连梁的区别

框架梁是框架结构中柱与柱之间的梁,连梁是剪力墙结构中墙与墙之间的梁。那么框剪结构中连接框架与剪力墙的梁是连梁还是框架梁???新高规JGJ 3-2002中第7.1.8.条的修正又说明了什么问题???.....
或许我们对框架梁及连梁从其受力变形特征的一个更广义的慨念来作定义,构件设计的概念将更清晰。
框架梁----以弯曲变形为主的构件即为框架梁
连梁-------以剪切变形为主的构件即为连梁
弯曲变形与剪切变形的分界线以梁的高跨比H/L=5来划分。
任何高跨比过大(H/L>5)的构件,无论是框架梁、柱或剪力墙连梁其变形均为剪切变形为主,受剪效应大于受弯效应,构件容易发生脆性破坏。
当构件高跨比H/L<4时,无论是框架梁、柱或剪力墙连梁其变形均为弯曲变形为主,受弯效应大于受剪效应,构件以发生弯曲破坏为主。这就是为什么新规范"JGJ 3-2002 __P69"中对剪力墙连梁的设计作了第7.1.8修正的原因。
其实规范的修正还不彻底。何为框架梁?何为连梁?如按以上定义进行修正,那么构件设计的概念将更清晰.
这不是我的发明,而是PKPM系列杆系分析程序中分析杆系结构的基本假定。PK、TAT、包括SATWE在分析梁、柱杆件时均不考虑构件的剪切变形。而只考虑构件的弯曲变形。
但是当构件高跨比过大(H/L>5)时,此时构件不但有弯曲变形,剪切变形效应将增大,并且剪切变形会大于弯曲变形效应。此时不考虑构件的弯曲变形构件的内力分析是不精确的。这时按杆系假定分析构件,因为没有考虑剪切变形构件会偏刚。这就是为什么剪力墙连梁(剪力墙连梁往往高跨比H/L>5)在分析受力时刚度允许折减的原因。
在分析框架内力时,当构件高跨比H/L>4时同样会发生以上情况。但是内力分析结果如果不是超筋,那么按分析结果配筋还是偏安全的。
由以上分析可知:即使在框架结构中,构件高跨比不但影响构件的受力变形特征,还影响构件内力分析的准确性。**往往使人疏忽的是还影响杆系构件的配筋方式。
因此在结构设计中很有必要将框架梁与连梁从一个更广义的慨念来定义。
无论是连接柱的梁还是连接墙的梁,只要高跨比H/L>4即为连梁,其特征以剪切变形为主,梁配筋以防止脆性破坏为主,当内力分析结果箍筋超筋时允许其刚度折减。
无论是连接柱的梁还是连接墙的梁,只要高跨比H/L<4即可作为框架梁,其特征以弯曲变形为主,梁内力允许调副,配筋以保证Xb/ho--相对界限受压区高度为主,并做到强剪弱弯、强节弱杆、强柱弱梁
sunshaogang
2007年03月05日 09:57:32
22楼
跨高比小于5的连梁,竖向荷载下的弯矩所占比例较小,水平荷载作用下产生的反弯使它对剪切变形十分敏感,容易出现剪切裂缝,当连梁跨高比大于等于5时,竖向荷载作用下的弯矩所占比例较大,宜按框架梁设计。
首先明确:是跨高比而不是高跨比,不同意见者可以查规范 。
连梁刚度小允许出现裂缝,它是允许带裂缝工作的耗能构件,地震时连梁出现裂缝的过程就是吸收能量的过程;
框架梁对裂缝的要求很严格,它是主要受力构件。
回复
chenshukui
2007年03月06日 18:24:09
23楼
jixua
回复
xiaodenghuo
2007年10月29日 21:06:29
24楼
顶下下,这是好多人刚入门就会疑惑的问题呀
回复
superjl
2007年11月27日 17:53:07
25楼
楼主分析的很清楚和精辟
长见识了
回复
lovebigdog
2008年01月04日 10:32:28
26楼
这要是楼主转的就算了
要是楼主自己写的
那楼主好象自己都不太明白~~
回复
xudaqiao
2008年01月11日 13:00:58
27楼
长见识了
回复
chencanqiang1985a
2008年07月09日 22:42:50
28楼

我支持22楼,楼主说得不明白,而且也未考虑到“自己对结构的理解”如何转化为实际操作的可能,比如:连梁允许带裂缝工作,框架梁行吗,如果不行,如何把不满足要求的框架梁当连梁来处理??
回复
banhuayu
2008年07月09日 23:34:26
29楼
恩,这样的话题应该多讨论一下,像我这样的新手不太懂,希望高手们多多解释,多多知道,让大家对这种问题有个清晰的认识
回复
fjwlk83
2008年07月10日 15:35:59
30楼



我支持一下。连梁在中震的时候是允许破坏的。破坏时能吸收消耗掉部分地震力。而框架梁破坏就有可能引起局部倒塌。
回复
erctjz
2008年07月29日 17:21:06
31楼
学习了,顶一下,谢谢
回复

相关推荐