我也传两张施工照片
上海工作
2006年01月18日 17:17:36
来自于工地图片
只看楼主

我也传两张施工照片,在苏州做净化QQ94389695

我也传两张施工照片,在苏州做净化QQ94389695

1137575847416.JPG

免费打赏
yinwj44
2006年02月08日 16:58:11
12楼
请问楼主该洁净房的换气次数是多少呀,看样子高效用量不少哦
还有没有看到风淋室嘛,传递窗旁边的门是备用的吗?
另外管子外面包的就是普通的白色包扎带吧
回复
victor766
2006年02月08日 17:17:06
13楼
新风加FFU系统?FFU连送风管都不接?难道是吊顶内回风吗?这样不知道允许不哦?
回复
victor766
2006年02月08日 17:18:15
14楼
洁净窗安装的很不错,但是洁净门就不象话了,连起码的自动闭门器都没有?真奇怪!
回复
cc810627
2006年02月09日 16:27:29
15楼


本来就不接啊
回复
zht2004
2006年02月10日 10:28:31
16楼


注意门的开向,不会无闭门器~~;传递窗倒不怎么样~~
回复
zht2004
2006年02月10日 10:28:48
17楼


注意门的开向,不会无闭门器~~;传递窗倒不怎么样~~
回复