金属屋面防雷
fifitony1969
2006年01月18日 16:16:43
来自于防雷减灾
只看楼主

一个全金属屋面的大型物流仓库,其屋面的铁板厚度大于多少时,可以直接做接闪器?是否可以不做网格?请指出规范出处。

一个全金属屋面的大型物流仓库,其屋面的铁板厚度大于多少时,可以直接做接闪器?是否可以不做网格?请指出规范出处。
免费打赏
chenqiyu
2006年01月18日 17:25:46
2楼
我有同样的困惑!!希望见到钢构房的防雷规范。谢谢了!!!
回复
zhh_1977
2006年01月18日 17:55:00
3楼
下面没易燃物大于5mm就可以了
回复
ccxxjj
2006年01月19日 08:27:08
4楼
对"下面"的范围是广义的还是狭义的我一直困惑:是否指延伸到地面的广义空间呢?
回复
tcchezhong
2006年01月19日 09:06:33
5楼
这是规范中的一个盲点。我也一直没找出具有权威性的答案。
不过,我认为5mm 肯定没问题,这是有规范依据的(防雷)。
问题是:
现在的金属屋面都很薄哇?
回复
zhh_1977
2006年01月19日 10:11:35
6楼

不合规范就不行了!
回复
zhh_1977
2006年01月19日 10:12:37
7楼
感谢照明版块斑竹的转帖!
回复
samsam
2006年03月09日 01:11:14
8楼
是0.5mm,不是5mm
回复
huazi_258
2006年03月09日 01:32:45
9楼
《民用建筑电气设计规范》12.7接闪器中有规定,下面没易燃物时,厚度不应小于0.5mm就。
回复
okkey
2006年03月09日 23:31:55
10楼


“下面”的范围是指相应雷电流在屋面分布而形成的闪击距离以内,也就是说在闪击距离内不应有易燃物。提供必要的参数时,闪击距离可从理论计算得出。
回复
better
2006年03月10日 11:22:16
11楼
个人认为,彩钢板屋面是用钢檩条支撑,如果不担心屋面被雷击而造成损坏,可以用钢檩条做接闪器,避开钢板厚度要求
回复