全国建筑业新技术应用示范工程
zzh007
zzh007 Lv.12
2006年01月18日 15:12:23
只看楼主

全国建筑业新技术应用示范工程 前 言   为推进建筑业技术进步,提高行业整体素质,建设部于1994年8月发出了《关于建筑业1994、1995年和"九五"期间前推广应用10项新技术的通知》(建建[1994]490号)《通知》要求各地区各部门建立新技术应用示范工程,以加大新技术推广力度,充分发挥典型示范作用。在各地申报的基础上,按照工程的技术复杂程度、采用新技术的数量、建设规模等条件,建设部分别于1995和1996年择优确定了首批 31项、第二批40项列为"全国建筑业新技术应用示范工程"。根据工程进展情况,从1997年开始至1999年,建设部对具备验收条件的全国示范工程组织了验收,共计61项。从验收结果看,这些全国示范工程由于综合应用了多项新技术,提高了工程质量,加快了工程进度,取得了明显的经济效益和社会效益,达到了预期的示范目的。为了进一步激励建筑企业推广应用新技术的积极性,建设部对应用新技术的整体水平达到国内领先水平的18项工程授予"全国建筑业新技术应用金牌示范工程"称号,达到国内先进水平的43项工程授予"全国建筑业新技术应用银牌示范工程"称号,并颁发了奖牌和证书。

全国建筑业新技术应用示范工程



前 言



  为推进建筑业技术进步,提高行业整体素质,建设部于1994年8月发出了《关于建筑业1994、1995年和"九五"期间前推广应用10项新技术的通知》(建建[1994]490号)《通知》要求各地区各部门建立新技术应用示范工程,以加大新技术推广力度,充分发挥典型示范作用。在各地申报的基础上,按照工程的技术复杂程度、采用新技术的数量、建设规模等条件,建设部分别于1995和1996年择优确定了首批 31项、第二批40项列为"全国建筑业新技术应用示范工程"。根据工程进展情况,从1997年开始至1999年,建设部对具备验收条件的全国示范工程组织了验收,共计61项。从验收结果看,这些全国示范工程由于综合应用了多项新技术,提高了工程质量,加快了工程进度,取得了明显的经济效益和社会效益,达到了预期的示范目的。为了进一步激励建筑企业推广应用新技术的积极性,建设部对应用新技术的整体水平达到国内领先水平的18项工程授予"全国建筑业新技术应用金牌示范工程"称号,达到国内先进水平的43项工程授予"全国建筑业新技术应用银牌示范工程"称号,并颁发了奖牌和证书。

  根据几年来我国建筑施工技术发展的实际情况,我们对1994年提出的10项新技术内容进行了调整、补充,于1998年10月印发了《关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知》(建建[1998]200号),使建筑业10项新技术包含的先进适用技术项目更多,内容更加丰富。首批和第二批全国示范工程的实践证明,工程是应用新技术的载体,示范工程的示范、带动作用,是组织推广新技术的一种有效手段。为此,建设部于1999年10月以建建[1999]249号文公布了第三批32项全国示范工程。

  已通过验收的61项全国示范工程,分布在全国各地,其中有全国闻名的上海金茂大厦、上海体育场、首都国际机场新航站楼等工程。承建单位根据工程的不同特点,积极推广应用了建筑业10项新技术及其它新技术,有的还根据工程存在的关键技术问题,开展技术攻关与创新,积累了丰富的实践经验。为了更好地推广它们的经验,促进建筑新技术在全国各地工程上的广泛应用,我们决定编辑出版《全国建筑业新技术应用示范工程专辑》。主要内容包括:每项工程的工程概况,实际应用每项新技术的名称、应用部位、应用数量、关键技术的施工方法与创新点,取得的经济效益和社会效益以及体会与建议等。

                              建设部建筑管理司
                               二○○○年五月



一、金牌示范工程(云南省)

(无)

二、银牌示范工程(云南省)



昆明佳华广场工程



一九九八年五月十四日,昆明佳华广场工程通过了建设部第二批“全国建筑业新技术应用示范工程”的验收,并由此荣获全国建筑业新技术应用银牌示范工程称号。该工程重视新技术新工艺的应用,在实践中摸索总结了一些经验。



一、一、工程概况



昆明佳华广场工程,由昆明佳达实业公司投资,香港香灼玑建筑师事务所与云南省设计院合作设计,是集宾馆、商住、购物、办公、餐饮、娱乐多种功能为一体,由国际标准四星级酒店、高级公寓、现代化写字楼、大型综合性商场组合而成的双塔楼大型高层公共建筑。属99′昆明世界园艺博览会重点配套工程。其中A座为三十九层(地面以上)酒店大楼,B座为二十七层(地面以上)金融大楼,呈八字形平面展开,两端与两塔楼相连接的裙楼为七层(地面以上)购物商场,两翼大楼与商场裙楼间为基地中心广场,地下为三层(局部二层)地库。本工程地上最高150米,地下基坑最深处-17.5米,占地1万平方米,建筑面积12万平方米。基础为桩核基础,直径Φ1.0m、Φ1.2m贝诺特全套管冲抓灌注桩及振动沉管小径灌注桩:±0.00米以上为全现浇框筒及全现浇一级框架结构,多功能宴会厅系24m跨后张法预应力密梁式整浇楼盖,进最高等级为C60。

在整个工程应用的施工技术中,17.5m深基坑支护、C50、C60高性能砼、2.4m厚C50S12大体积底板砼、粗直径钢筋机械接头连接技术、大体量地下室工程防水以及24m跨预应力大梁施工,是本工程的技术难点和施工重点。

大厦内装12部自动扶梯,22部进口高速电梯,为大厦的交通提供快捷服务,大厦还备有中央空调、自动消防监控系统等现代化设备。两塔楼外墙为全隐框灰色玻璃幕墙,裙楼外墙为高级天然石材墙面,内装修材料及卫生洁具大部分为进口,整个工程装修豪华、气派、协调、上档次、规模宏大。

该工程位于昆明市南北干道北京路南段最为繁华的高层建筑密集区,整幢建筑规模大、技术复杂、质量要求高、要求紧,为云南省的标志性建筑,充分展示了我省设计与施工的第一流水平,并被列为建设部新技术应用示范工程和昆明市九四○一号重点工程。

该工程分两次同建设单位签订合同,第一次为±0.00以下结构工程,包括工程桩、护壁、土方、三层(局部二层)地下室,合同工期300天。我公司于1995年3月1日进场以后,以佳华广场为全公司重点工程,精心组织、精心施工,扣除冲抓桩、雨季耽误的工期影响因素,在合同约定的工期内,顺利完成了±0.00以下结构工程施工,无质量、安全事故,基坑干燥,并首次在云南省施2.4m厚C50,S12,一次浇灌约5000m3底板大体积高性能破浇灌成功,无裂缝、无变形、取得甲方一致好评;在此基础上同业主签订了±0.00以上结构及初装合同,合同工期540天。施工中由于精心组织,广泛应用了新技术、新工艺、新材料,以平均每月4层的速度施工,于1997年1月25日B座结构断水,1997年5月28日A座结构断水,比合同工期提前四个月零2天。工程质量得到业主方和质监部门一致肯定。



二、二、应用新技术情况



1、C50、C60高性能砼应用技术

佳华广场工程率先在我省工程建设中使用了C60级高性能砼,应用于A座塔楼-8m~32.6m剪力墙、柱子,浇灌量8926.93m3,系现场拌制,砼输送泵泵送,施工前从高强度高性能砼各项技术指标出发,应用优选法和正交设计原理对材料的选择到配合比设计乃至整个施工工艺控制都提出了一整套既能保证质量又有很强操作性的组织设计,浇灌完毕随机测试坍落度100次,抗压试件88组,其结果如下:最大坍落度Tmax=18cm,最小坍落度 Tmin=15cm,平均抗压强度Mfcu—76.8Mpa,强度最大值 fcumax=85.5Mpa,强度最小值fcumin=66.7Mpa,均方差Sfcu=4.2Mpa, 变异系数Cr=5.4。达到了预期的高强度、高工作度,和在摸拟试验条件下所显示的高耐久性要求,解决了利用昆明地区低质量灰岩和特细砂骨料配制高性能进的诸多技术难题,开发利用了本地区的一些高性能砼集料资源。

C50高强砼应用于A座:底板,-12.5m~-8m竖向构件,+32.6m~78.5m竖向构件;B座:-8.00m~+52.9m竖向构件;C区:-8m~+7.4m竖向构件;D区:-13.0m~0.7m竖向构件,-13.0m~-8.0m外墙,+0.7m~7.4m柱子,总浇灌量16451.63m3,其中A座底板厚2.4m(局部4.8m),C50S12级自防水柱,一次浇灌量4700m3,施工中考虑本工程具体特点以及大体积砼单面散热的特殊条件并兼顾施工工艺要求,以原材料、配合比(高强、低热、微膨、缓凝、流态)、砼运输浇灌、砼养护、水化热动态监控等几方面作为关键控制点,一次浇灌成功,无裂纹,无变形,强度、抗渗性能均能达到和超过设地指标。也摸索出了高海拔大温差、高原燥热大气环境条件下高强度大体积建筑工程基础砼施工成套技术。



2、粗直径钢筋连接技术

为确保佳华广场工程的施工质量和进度,本工程地下室底板和竖向构件中直径不小于Φ25的粗钢筋接头,均采用锥螺纹钢筋接头,共99646个,其中Φ32为22990个(包括Φ32变为Φ28,Φ32变为Φ25的异径接头),Φ28为34969个(包括Φ28变为Φ25的异径接头),Φ25为41687个。锥螺纹连接是用锥形螺纹套筒将两根钢筋端头对接在一起,利用螺纹的机械咬合力传递拉力或压力,连接钢筋时利用测力扳手拧紧套筒至规定的力矩值却可完成钢筋的对接。本工程锥螺纹接头采用机械下料,SZ40B型套丝机套丝,操作人员对加工好的锥螺纹丝头逐个检查并由质检员按1%抽检,合格后一端丝头用塑料帽保护另一端上好连接套存放待用。施工中对每种规格的钢筋接头皆按规范要求作静力拉伸试验。

与绑扎接头和焊接接头相比,锥螺纹接头具有操作工序简单,速度快,生产效率高,不受气候影响,节约能源,对中性好,无明火作业,安全可靠,可连接不同直径钢筋。



免费打赏
zzh007
2006年01月18日 15:12:53
2楼
3、新型模板与脚手架的应用

佳华广场工程建筑面积 12万平方米,高度 150米,体形复杂,并有在量圆柱,施工中对模板与脚手架采取了以下相应措施:

(1)决定选用梁、方柱、剪力墙采用组合钢模,圆柱采用定型钢模,散拆散装,楼板采用九层板和竹胶合板,支撑采用钢管共同组成模板及支撑体系,施工中采用墙、柱、梁、板支模扎筋分段流水整体浇筑破的施工方法。施工中采用墙、柱、梁、板支模扎筋分段流水整体浇筑砼的施工方法。A、B两座塔楼,每座配三套(三层,一层一套)模,其中A座标准层每套钢模2300m2,本模1200m2,B座标准层每套钢模1500m2,木模1000m2,采用该模板体系,A座4d完成一标准层1359m2梁、板、筒、柱、墙的支模,B座3d完成一标准层960m2梁、板、筒、柱、墙的支模,确保了施工质量。也达到了高速施工的目标。其中:

①胶合板模板:楼板均采用九层板和竹胶合板支板底模,此项施工方法我公司已使用多年,经过不断的经验积累,在本工程中注重增加防水胶合板的周转使用次数,进一步降低材料损耗。

②圆柱定型钢模:佳华广场工程共有圆柱19根/层,直径800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1300mm,层高3.5m、4.2m、6.4m,采用高度1m的两块半圆形定型钢模对拼支模,安拆方便,施工速度快,砼外观质量好。

(2)我们综合工期、安全、经济比较,两塔楼从第二层开始采用了自行设计的钢管组合外挑架,每4层一挑,并附设吊装平台,保证了支模、扎筋、浇砼及拆模的安全,又可作为装修的外架,搭拆方便,节约了大量钢管,加快了施工进度。



4、粉煤灰综合利用技术

结合佳华广场工程结构机等级,我公司对其中的C30、C40、C50、C40S12、C50S12、大体积底板砼及结构征中掺入粉煤灰,掺量在8~10%之间,可节约水泥 2~4%。该工程共用粉煤灰3085.4t。

实践证明:大体积投中掺入粉煤灰,对增加抗渗性,降低水化热起到很大作用。主全泵送砼中掺入粉煤灰,砼和易性明显改善,提高了泵送性能且进强度等级完全符合设计要求。



5、建筑节能技术

(1)、响应建设部提出的“九五”重点推广的几项建筑节能技术,其中明确提出“采用加气砼隔墙及复合墙体技术”。在佳华广场工程中使用了陶粒空心砌块、珍珠岩空心砌块、页岩空心砌块及粘土空心砌块,使用面积约为3500m3左右,主要用于该工程的屋顶天台隔墙、地下室隔墙、大厅维护墙、楼梯间隔墙、楼层腰墙及电梯机房等。GRC轻质复合墙板主要用于标准间的墙板隔断,面积约为50000m2左右。

空心砌块的使用,大大减轻了墙体自重和基础荷载,并具有保温隔热、抗震防火防潮、吸声降燥等多种功能。

GRC轻质复合墙板的使用,不仅具有轻质、高强、耐水、防火、防腐、隔音和保温等特点,而且施工方便,造价较低,能有效地增加使用面积。

(2)、在该工程中,我公司回收废钢筋头,打制成对拉螺栓及安装模板用的U形卡,使废钢筋再次得到利用,节约钢材约4t左右,节约资金12000元。同时采用节能灯,使施工生活用电降低了20%左右。



6、高效钢筋和预应力砼技术

佳华广场宴会厅顶部,即地上二层,+7.4m楼盖,大梁为24m跨部分有粘结预应力粱,截面:bh=400×1200mm,共计25根。C40砼,砼量为700m3。

预应力筋采用低松驰、强度等级1860Mpa的钢绞线,每一根梁2束7Φj。锚具配OVM15—7型,留孔采用 Φ70波纹管。

后张法进行预应力筋的张拉,先张拉与柱相接的梁,后在每一跨支承梁内对称张拉,张拉力双控,以应力控制为主,钢筋张拉伸长率控制为参考。预应力筋张拉完后.在48小时内对孔道进行压力灌浆,一次压浆不中断。

模板、支撑拆除后,检查大梁起拱为24mm,被支撑的各层楼盖无裂缝,无渗水,密梁楼面达到了设计要求,满足了使用功能。



7、新型硬质塑料管在佳华广场中的应用

根据设计要求,佳华广场用于电气预埋的材料选用重型PVC管,氧指数达 46.9%,这与普通PVC管相比约高10%~12%,提高了今后大楼防水能力,同时可减少由电气短路引起火灾的可能性。该PVC管不易损坏,配件齐全,配套性强,提高了安装速度。



8、建筑防水材料的应用

在佳华广场工程地下室底板后浇带处采用建设部推荐的4mm厚SBS改性沥青卷材,面积约1432.9m2,后浇带搭接缝采用450×14橡胶止水带。B座屋面防水也是采用 4mm厚SBS改性沥青卷材,面积约为850m2。

我公司从原材料的选择、材料的进场取样检验,施工队伍的选择及施工方案的编制审核上严格把关,并由具有资质持证上岗的施工人员按施工方案及操作规程施工,以确保施工质量。

由于SBS改性沥青卷材具有抗拉强度大,延伸率高,耐候性好,抗渗性能好,使用年限长,施工方便等特点,从而加快了施工速度,确保屋面防水效果,确保工程质量,整个后浇带及B座屋面使用SBS至今,不渗、不漏。



9、计算机技术的应用

佳华广场工程项目部为本工程专门配备了一台COMPAQ奔腾586微机(含EPSON.LQ—1600K喷墨打印机一台),采用北大方正公司开发的WPSNT桌面办公系统文件资料管理软件,希望电脑公司的UCDOC6.0,MICROSOFT公司的WINDOWS3 2.制表软件EXCEL、WORD窗口软件,清华大学朱崇君教授开发的CCED5.0等对现场的技术资料、修改记录、工程量统计、各类管理制度及各种文件资料进行分项归类管理和存档;利用SUPER—STAR图中文编辑排版系统和WINDOW3.2中的绘图软件对施工中的一些预埋件。关键部位详图等施工图进行绘制存栏;用AUTOCAD12.0、大陆CAD12.0中文简版、大恒CAD、清华华教CAD(HJACE)、C语言、FORTRAN语言编译系统、AUTDLISP、FOXBASE+2.10等系统软件运行混合语言的编程、计算、绘图(如悬挑围护外架的设计、深基坑护壁、各种塔吊基础及附着稳定分析、各种钢筋放样计算、施工进度计划时标网络等);另外还采用《用友财务处理软件》进行项目成本、材料分析;采用了FOXBOX+2.10对劳动力进行编程管理;引进了云南省建设厅造价协会编制的《95定额概预算软件》进行预、决算等工作。



10、深基坑护壁及降排水措施

佳华广场两塔楼地下三层,埋深-14米,裙房地下二层,埋深-8.6米,基坑长110余米,护壁考虑了外支护和内支护。场地东西两面临街,另两面临建筑,市政煤气管、水管沿街紧靠坑边,场地土接层变化多,所穿透地层为填土、粉土层、砂砾石层、粘土层等,地下水位高,涌水量大,其中①31、②2、②3、系饱和砂土、粉土,③层圆砾层为强透水层,鉴于此:

降排水:采用外支护钢筋砼连续墙阻水及设降水井,井深19m,坑顶、坑底设排水沟、集水井,重点区域设回灌井的综合降排措施。

外支护:采用连锁套接式灌注排桩,I期桩径0.9m,桩距2m,II期柱为双反弧形,厚0.9m,长1.1m,和I期桩套接形成地下墙,墙深22.6m,墙顶设900×600mm锁口梁。在墙体-4m(重点区域-8m再加一道)设锚杆,原设计锚杆长20~25m,用两根32螺纹钢并列焊接而成,浆液采用0.5水灰比纯水泥浆灌注,而实际施工中,由于锚杆穿越土层主要为粉土及砂砾层,地下水丰富,了砂压水头高,孔壁塌垮严重,杆体无法插入,故变更为采用∮50钻杆作锚杆,深度18~25m,边注浆边钻进,成孔后,止水灌浆。其中对四根锚杆进行了抗拔试验,其极限抗拔力在476KN~550KN。

外支护总长394.96m,桩体总砼量7997.98m3,锁口梁砼213.28m3,锚杆总进尺5636.76m。

内支护:系-14m深基坑支护,采用桩径0.5m,桩距1.1~1.3m的振动沉管灌注桩,桩间加水泥深层搅拌,桩项标高-8.6m,底部标高-19.6m,桩长11m。另A座基坑毗邻金龙饭店,且内、外支护间距较小,最窄处仅6m,因此辅以钢筋砼内撑系统,竖向支撑柱为振动沉管灌注桩,桩底标高-25m,桩顶锚入支撑杆内,桩钢筋笼内设30 #工字钢,支撑杆断面600×700。

内支护周长345.10m,灌注桩砼量848.82m3,锁口梁砼86.3m3,深搅桩总延长3190m。

施工过程中对坑壁进行了跟踪监测,坑壁稳定,坑内干燥,确保了施工的顺利进行。





回复
zzh007
2006年01月18日 15:13:17
3楼
三、三、经济效益与社会效益



各项新技术的应用,都是针对工程施工的重点和关键部分,通过实践,该工程取得了良好的社会效益和经济效益,综合来看,共节约资金约159.65万元,同时,新技术的应用也是确保工程施工质量、加快工程进度和降低工程成本的重要因素。

使用高强砼,减少结构尺寸,减轻结构自重,提高承载能力,增加使用面积和有效空间,从而提高投资效益。

从经济效益上比较,本工程使用锥螺纹接头比绑扎接头节约约46.44万元。

与普通双排外架相比,本工程所使用的钢管组合外挑架,搭拆方便,节约大量钢管,加快了施工进度,给分析计算,可节约资金77.91万元(以主体施工阶段分析)。所使用的模板体系及圆柱定型模板,安拆方便,施工速度快,砼外观质量好。

该工程共同粉煤灰3085.4t,节约水泥916.13t,节约资金约35万元。

几种墙材的使用,大大减轻了墙体自重和基础荷载、有效增加使用面积,还保护了不可再生的土地资源、节能利废。另外,回收废钢筋、使用节能灯等节能措施节约资金约5000元。

大跨度结构,预应力砼与普通砼比较,具有构件截面小,自重轻,刚度大,抗裂度高,耐久性好,材料省等优点。此项技术充分发挥了钢筋硷构件的性能,有效地满足了桂华广场大宴会厅的建筑要求和使用功能。

该工程所使用重型PVC管具有重量轻,能耗低,经济耐用等优点,为建设方取得了良好的经济效益,同时配套性好,提高了安装速度。

在桂华广场施工过程中,通过计算机的运用,解决了很多繁琐的工作,使工作更简便。完善、规范,加快了施工进度,增强了企业的竞争能力,提高了企业的经济和社会效益,改善了组织和管理水平。



四、四、体会与建议



随着社会科学技术的发展。各种新材料。新工艺、新技术不断涌现,并迅速进入建筑领域,为了企业自身的生存发展。作为一个省建筑施工的骨干企业,我们不能指望以粗放的管理手段和落后的技术生产出技术含量日趋增长的现代建筑产品,也容不得企业内部科学技术工作滞后于生产发展的被动局面,必须不断地使用新技术来增强企业的活力,必须以科技含量高的大量技术储备增强企业生产的后劲,坚持走以科技兴业的道路使企业在严峻的市场竞争中立于不败之地。通过佳华广场推广应用新技术的实践,我们体会到:



1、建立和实施全国新技术示范工程很有必要。实践证明,在现行经济条件下,试点引路、示范推动的确是加强新技术推广和成果转化的有效方式。通过人选示范工程可以提高企业在社会的知名度和竟争力,也促使企业加大科技投入,不断提高企业的技术水平和管理水平,使企业走上依靠科技进步促进产值和效益的增长,加速企业由粗放型向集约型生产方式的转变过程,特别是办有施工企业通过示范工程的带动作用,可以大大加快新技术推广的力度和企业的技术创新能力,使企业的综合经济效益得到较大的提高,周时通过建立示范工程也可使国有企业各级领导提高对科技是第一生产力思想的认识,并尽可能地克服资金困难的主要矛盾,增加对科技的投入,使企业更多地依靠技术和质量的提高来占领建筑市场。



2、推广应用新技术必须提高整个职工队伍的科技意识。

新技术的开发与推广应用,应有计划地实施,从企业领导、项目班子管理人员到作业班组的工人,都必须对科技工作有充分的认识二只有认识到了新技术给项目在质量、安全、进度和经济效益方面所带来的影响,才能充分调动施工人员的积极性,使新技术的开发与推广应用成为施工人员的自觉行动。



3、发挥以总工程师为首的广大专业技术队伍在推广应用新技术中的作用。研究和推广应用新技术和其它工作一样,没有强有力的领导,有效的组织是难以实现的。在推广应用新技术的工作中,必须有一个健全的组织领导机构,明确各级领导和负责人,从编制施工组织设计开始就要落实新技术的推广目标方案和计划措施,组织研究和解决实施过程中的各种问题,做到组织落实、计划落实。措施落实。同时充分调动依靠全行业的设计、施工、科研等的技术力量,促进新技术的推广应用。



4、多层次、多渠道对企业领导和职工进行技术教育和培训,培养高素质的技术工人。技师、工程师、项目管理人员这样一支推广应用新技术的队伍,全面提高行业的整体技术素质。



5、推广应用新技术还需要政策保驾。新技术的开发与推广应用仅靠施工企业自身的力量是难以顺利进行的,诸如目前不规范的建筑市场中建设单位任意压价,施工单位唯心地垫资行为,制约了对投入较大、技术难度较高的新技术的应用;新技术内容在现行预算定额中的缺项以及在工程结算中不顾及施工单位的利益,尤其少数监理单位大量聘用专业素养不太高的退休技术人员,观念不新,知识陈旧,对建筑业应用新技术持怀疑态度,甚至阻碍新技术应用的现象均需要各级主管部制定相应的政策,统一各方面的认识,保障推广实施单位的利益不受损害,从政策高度进行强制淘汰各种陈旧的材料、工艺和施工技术,才能使新技术的推广应用走上良性循环的正轨。



6、必须认真处理好市场经济大环境下科学技术与生产的关系。

从辩证的角度看,今天先进的新技术也可能在将来成为落后的旧工艺,社会的进步与企业的发展必须依靠科技的进步,反之企业也可能因跟不上科技的发展而被市场淘汰。对于当前社会主义市场经济初级阶段下的短期行为和旧有既得利益的片面性.我们应有足够的警醒,对于“科学技术是第一生产力”的认识和理解程度,关系着整个行业和企业的长远命运,也是我们今天必须认真解决好的问题。



7、建设部于1998年10月29日以建建91998B 200号文件颁布了修改后的“建筑业10项新技术”,对原有的10项新技术进行修订,对个加紧项目作了删并,另外增加了深基坑支护、钢结构、大型构件和设备的整体安装等3个新的项目,这10项新技术基本上覆盖了当前建筑业中量大面广,对改变行业面貌有重大影响的课题,具有较强的实用性和可操作性。推广应用新技术应注意与解决工程热点和难点问题相结合,不断提高科技含量,同时还应与工法结合起来。在推广应用过程中,及时总结经验,以点带面,扩大新技术创新成果的示范作用,引导新技术从一个工程到大批工程,又通过在工程实践中的再应用,深化新技术的推广应用,推动建筑业不断向前发展。







昆明广场综合写字楼工程



一、工程概况

昆明广场建筑群楼位于昆明市中心繁华的东风酉路上,它由A、B、C三幢建筑组成,其中A幢综合写字楼地上二十八层,C幢商住楼地上十八层,B幢四层楼将A、C幢连接起来。总建筑面积59,844.58m2。昆明广场工程分两期建成,昆明广场综合写字楼(A幢)是其一期工程,现已竣工。二期工程的B、C两幢楼正在筹建之中。

昆明广场综合写字楼由昆明市富华置业有限公司投资建设;昆明市建筑设计研究院设计;昆明市第一建筑工程公司承建;昆明市建设咨询监理公司监理。

回复
zzh007
2006年01月18日 15:13:47
4楼
综合写字楼由裙房和塔楼组成。地下室及裙房矩形平面尺寸45.60m×30.25m,塔楼标准层矩形平面尺寸45.30m×24.20m。地上以上二十八层,高一百米,两层地下室。总建筑面积31,867.17m2。裙房1~4层为商场,5层为音乐茶座。6~27层为标准层写字楼,28层为多功能厅,局部29层为电梯机房。地下一层为发、配电室、水泵房和停车场;地下二层为消防池和五级人防室。故写字楼是一幢集商场、写字、娱乐。停车、人防为一体的综合性多功能高层建筑。

写字楼为全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构,柱网尺寸 7.8m×7.2m及7.8m×7.8m。混凝土强度等级自下而上为C50、C45、C40、C35。抗震设防烈度为八度,结构抗震等级为一级框架一抗震墙。采用桩长22米的振动沉管灌注桩上的箱形基础,混凝土强度等级C50,抗渗标号B8,箱基底板厚1.20米,底板埋深-9.60米,局部埋深-12.23米。

水、电、弱电、暖通、消防设备齐全。五台电梯(其中一台消防电梯),六台电扶梯。

写字楼合同工期为20个月,即自1995年9月1日开工至1997年4月30日竣工。施工基础阶段受到召开昆明交易会、全国民运会及试桩时间的影响,经协商工期顺延至1997年6月30日止。1997年3月20日竣工,比合同工期提前3个月又11天。



二、应用新技术情况

1、粗直径钢筋连接技术

为确保结构安全性,提高施工速度和综合经济效益,国家现行标准《混凝土结构设计规范》明确规定:直径D>22mm的粗钢筋不宜采用绑扎搭接连接,因而促进了粗钢筋连接技术的发展。我国自八十年代后期开始将冷挤压连接应用于重点工程中。我公司92年在省内首先引进该项新技术,将它成功地应用于多个工程中。

写字楼柱钢筋和剪力墙中暗柱钢筋自基础底板至屋顶均为φ25,箱基底板钢筋为φ25及φ32,以上三个部位共使用冷挤压套筒连接粗钢筋接头41,327个,效果良好。

2、新型模板与脚手架应用技术

模板和脚手架是建筑施工企业的重要施工周转材料,又是确保混凝土工程质量,提高施工速度和经济效益的重要条件。

根据写字楼工程柱网布置匀称、板底面规整的特点,楼板模板采用无边框胶合板模板,支撑体系采用定尺扣件钢管。散拆散装法支模,支模面积26,081平方米。

由于电动整体爬升脚手架对于高层建筑和超高层建筑的施工具有安全、适用、可行、经济的优点,写字楼工程自第六层(标准层)起使用备有防倾复、防坠落装置的电动整体爬升脚手架,在爬升中完成结构施工并作为围护设施,下降中完成外装饰工程。

3、高强混凝土技术

根据设计要求,写字楼八层以下的混凝土强度等级为C50,按我国目前情况和标准属高强混凝土,C50级混凝土量8,946.30m3。

C50级混凝土选用质量稳定、强度富余量较大的625#水泥配制;粗骨料采用岩石立方体抗压强度不低于1.5倍混凝土强度等级的粒型较好的公分石;细骨料采用细度模量不低于2.60的级配混合中砂。掺外加剂。并加强施工管理,计量准确,配比合理,搅拌均匀,严格按规范组织运输、浇筑和养护。

4、高效钢筋和预应力混凝土技术

在高层建筑结构中推广应用高效钢筋不但可以改善混凝土结构性能,而且可以节约大量钢材。

综合写字楼板筋中的φ12以下钢筋均用LBL550级冷拔螺纹钢筋φBL代换,原I级光园筋145.89吨,用LBL550级钢筋量90.5吨。

5.建筑节能技术

“九五”期间重点推广建筑节能技术之一是推广使用空心砖墙,砌块墙和复合轻质墙体技术。以提高建筑墙体保温、隔热效果。

写字楼外墙及填充墙除地下一层外均采用190mm厚粘土空心砖砌筑。既减轻了结构荷载,又达到建筑节能效果。共用190mm厚粘土空心砖1,111.35m3。

6、粉煤灰综合利用技术

综合写字楼 C50、C50、C40等级混凝土及部分砌墙水泥砂浆中掺入II级细度粉煤灰,水泥取代率10%,超量系数1.5,使之取代混凝土中部分胶凝材料,改善混凝土性能。整个工程中共使用昆明地区电厂废料II级细度粉煤灰678.5吨。



以上是“九五”期间建设部要求推广应用的十项新技术中的六项新技术。除此之外,在昆明广场综合写字楼工程中还应用了如下两项新技术。

1、深层搅拌帷幕隔水和大直径灌注桩护壁技术

写字楼地层含水丰富,特别是其下厚4~6米的富水园砾层被挖断。距基坑东面仅3~4米的汽车大厦又座落在这层园砾层上,是天然地基基础。基坑西面邻中华小学教学楼;南面是昆明市的交通要道东风西路。为了不影响东、西面建筑及路面,矩形基坑周边使用深层搅拌隔水帷幕,成功地将地下水封闭于基坑之外,效果良好,建筑物及路面均安然无恙。

基坑深-9.70米,仅北面具有地面锚拉条件,无锚拉情况下使用小截面的予制桩或振动沉管灌注桩护壁是不安全的,故根据基坑各面不同情况分别使用了不同桩径及不同桩长的大直径灌注桩护壁,成功地抵抗了基坑土壁的侧压力,为写字楼的顺利施工创造了良好条件。

回复
zzh007
2006年01月18日 15:13:58
5楼
2、激光铅垂仪测量技术

由于写字楼东、西两面离建筑物太近,南面是道路,北面是临时停车场,又使用电动爬升架施工,不便建立外控制测量网。故使用内控制测量方法,在±0.00层建立控制点网,用JD-91激光铅垂仪向上层层传递控制点,据此放线。激光铅垂仪测量精确,误差小,测量速度快,有效地保证了建筑物和电梯井的垂直度控制值和快速施工对测量放线的要求。

由于在昆明广场综合写字楼工程中使用了上述八项建筑业新技术施工,有力地保证了施工工期和质量优良,同时也取得了良好的经济效益和社会效益。



三、经济效益与社会效益

1、推广应用建筑业新技术提高工程质量。钢筋的连接方式有搭接、焊接、机械连接等。显然,搭接和焊接都各自存在许多缺点。而采用冷挤压套筒连接粗钢筋,则可以确保粗钢筋的连接质量,从而提高工程质量。同样,高强混凝土技术提高了混凝土强度,从而确保了建筑结构的耐久性和安全度。空心粘土砖墙体减轻了结构的荷重,对于建筑构件及基础的受力是非常有利的。一句话,推广应用建筑业新技术,可以提高工程质量,还可节省工程投资。

2、推广应用建筑新技术缩短施工工期。粗钢筋冷挤压机械连接具有许多明显的优点。从而加快了施工速度,缩短了施工工期。电动升降式爬架比双排落地钢管脚手架避免了多次重复装拆架体,大量节约了脚手架材料的投人与工时,从而缩短了施工工期。激光铅垂仪测量较之重锤法放线既快又精确、不耽误连续施工。

3、推广应用建筑新技术增进经济效益。企业经济效益的增长体现在利用建筑新技术提高工程质量、缩短施工工期、降低工程成本上。使用电动爬升架是一次投资,多次受益,避免了双排架的不足之处。粉煤灰的综合利用技术取代了混凝土中的部分胶凝材料,降低了工程成本。高强钢筋取代普通钢筋,节约大量钢材。高强混凝土技术可减小建筑结构的断面尺寸,增加有效使用面积,增大建筑空间,使商场营业面积和写字间使用面积扩大,产生间接的经济效益。

昆明广场综合写字楼大面积推广应用建筑业新技术产生的经济效益对我公司体现在:

(1)据计算钢筋连接技术节约4.2万元;新型模板及电动爬升架技术节约10万元;高强混凝土技术节约2万元;高强钢筋技术节约16.1万元;建筑节能技术节约0.2万元;粉煤灰综合利用技术节约11.3万元;共计节约43.8万元。

(2)应获得工期提前奖金80万元。对建设单位体现在:97年8月8日我公司邀请云南省建设厅科教处、昆明市建管局科教处、昆明市建筑设计研究院、监理公司、建设单位召开写字楼应用建筑业新技术验收准备会,建设单位在会上认同写字楼工程已为建设单位节约投资40O余元,并已收回售楼款1.70亿元。

4、推广应用建筑新技术的社会效益。建筑业十项新技术的推广应用必然波及到社会的方方面面。带来良好的社会效益。

首先,新技术的推广应用使建设单位受益颇丰:建筑质量、安全、耐久性得到可靠保障;工期缩短、投入使用提前;投资节省、成本降低等等。

其次,新技术的推广应用还使能源等部门受利:降低电力消耗,减轻供电压力。为火力发电厂的生产废物粉煤灰寻找到利用出路,使之变害为利,变废为宝,净化了环境又增加了收益。

最后,新技术的推广应用也使施工单位受惠。由于使用新技术提高了工程质量、缩短了施工工期,而使施工单位增强了市场竞争力,提高了企业知名度,也获得了一定的经济效益和社会效益。



四、体会与建议

1、深刻体会到科学技术是第一生产力。改革开放以来,建筑市场发生了根本的变化,建设单位往往压低工程造价,既希望工程质量优良又要求工程快速施工,而将施工工期一再缩短,其招标条件往往是非常苛刻的。施工企业为了生存和发展,在激烈的竞争中也只能接受。31867.17m2建筑面积的昆明广场写字楼,从土方开挖到工程竣工仅给 20个月工期,每超过一天还要重罚,为了在如此短的工期内竣工,除了日夜埋头苦干外,必须采用建筑新技术施工,让科学技术这个第一生产力发挥威力。由于在写字楼工程中应用了八项新技术,使工程质量得到确保,施工速度大大加快。我们仅用五个月时间即完成基础施工,其后的结构施工以每月五层(最快时五天施工一层)的速度上升。时至九月三十日,结构封顶,比施工进度计划提前两个月。整体工期提前102天实现,且施工质量优良受到好评,设计单位、建设单位和监理单位非常满意。我们深刻体会到应用新技术施工,使我公司提高了工程质量,加快了施工进度,提高了我公司在建筑市场中的竞争力,同时也带来了一定的经济效益。科学技术确确实实是第一生产力。

2、推广应用新技术存在一定的难度。我公司九二年应用后张法有(无)粘结预应力混凝土技术圆满地承建了重点大型工程西南商业大厦和昆明卷烟厂陈烟仓库、薄片车间后,时至今年才接到昆明南亚汽车商城B座汽车展览厅预应力混凝土工程(建筑面积2万多平方米,五层楼面的框架梁采用双向有粘结预应力混凝土,井字梁采用双向无粘结预应力混凝土)。而使预应力设备和技术闲置四年之久,无用武之地。应该说,预应力混凝土技术是一项非常有前途的技术,应用非常广泛。建议我省适当发展预应力混凝土技术,使它多为现代化建设尽力。其二,我公司在预应力混凝土施工中,每使用一吨钢绞线的成本为17500元左右(93年价,工作内容包括制作、编束、穿筋、张拉、孔道灌浆以及部分支架和模板摊销等),尚不包括推广应用该项技术的费用。而经云南省建设厅标准定额处一九九五年九月十八日审定的西南商业大厦工程一次性补充定额为每吨10144.81元,进入直接费。凡属补充定额之外,实际发生的各项费用还需经甲、乙双方协商认定后,方可列入“定额外的其他费用”。只是昆明卷烟厂例外,当时以每使用一吨钢绞线为综合计费包干付17000元。建筑施工企业是微利企业,每推广应用一项新技术实际是使建设单位受益较大,施工企业却无收益或收益甚微,实在有不合理之处。极大地影响了建筑施工企业推广应用新技术的积极性。另一例,今年我公司在一高层建筑-9.30m的深基坑护壁中在省内首家成功地使用了新技术一土钉墙喷锚护壁技术(虽然此项技术不属于建设部推广应用的十项新技术),为建设单位节约了大笔支护费用,而这笔费用却没有一分钱归施工企业,应用新技术者不受益是不是合理?建议制定合理的推广应用新技术的取费定额,使推广应用新技术的企业也能受益,调动应用新技术企业的积极性,从而增大应用新技术的力度和广度。
回复
a474385185
2009年06月07日 10:35:55
6楼
:victory: :kiss: :time: :victory: :) :lol :lol :lol
回复
zxy311
2009年06月21日 14:34:02
7楼
在此向楼主表示崇高的敬意!!! 我们可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会为人类服务,让我们共同携手,创造美好的未来!
回复

相关推荐

APP内打开