多层规范8.7.1B条 的问题
dede1981
dede1981 Lv.2
2006年01月18日 12:46:35
只看楼主

第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:    二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2; 这里的面积300是指1+2+3层总的面积呢?还是某层超过300的面积要做呀?

第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:
  
  二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;
 

这里的面积300是指1+2+3层总的面积呢?还是某层超过300的面积要做呀?
免费打赏
ah-wangjun
2006年01月18日 13:00:33
2楼
如每层防火分区不同,则300指每层,如在同一防火分区,则要相加。
回复
dede1981
2006年01月18日 18:39:28
3楼
那比如每层是500的话,用防火墙隔成每区域小于300的呢?甲方要求隔成小分区,不想做喷淋哟.

对了,我这个是足浴\按摩之类的娱乐设施.
回复
ah-wangjun
2006年01月19日 02:27:43
4楼
规范之所以把面积定这么小就是考虑到娱乐场所人员相对集中,而且所去人员对地形并不熟悉,一旦发生火灾,疏散比较混乱,容易造成群死群伤,甲方这么搞,就违背了规范编写的用意,再说了你在娱乐设施的中间夹个防火门是不是有点搞笑的感觉。
再说从规范来说并没有说隔成小的防火分区就可以不做喷淋,不要听甲方瞎掰,即使捣浆糊通过了审查,这种地方违规设计,终究是个心病。
回复