建筑高度超过32米的高层普通住宅的全地下室(总面积超过200m2,住户作储藏室用)需设排烟和送风吗?
建筑高度超过32米的高层普通住宅的全地下室(总面积超过200m2,住户作储藏室用)需设排烟和送风吗?
12楼
是啊,库房等可按不是经常有人停留或可燃物较多的地下室考虑,虽然下去人,但不是经常有人停留。
仅做通风没问题。
回复
13楼
库房要求更高了,喷水强度都提高了。如果只设通风,一定要明确为非可燃物储藏间,否则不设排烟就没有依据!
回复
14楼
我们一般做,但也可考虑不做。
回复
15楼
谢谢大家的答复!
我问过当地的消防局建审科了,他们说可以不作排烟!
那排风是不是必须作啊?
回复
16楼
排风肯定得做的!!
回复
17楼
因该考虑排烟,我们这里消防及审图都要求作,为人民群众着想!
回复
18楼
都改为非易燃品库房就可以什么都不作
回复
19楼
别偷懒!还是按照
规范的规定行事吧,而且你要注意地下室的功能,储存的东西不同,防火等级也是不一样的
回复
20楼
有窗井,在我们这里可以不做的。
回复
21楼
消防局最重要,呵呵
回复