高层普通住宅的全地下室需设排烟和送风吗?
zhao_ningning
2006年01月18日 11:52:35
来自于通风排烟
只看楼主

建筑高度超过32米的高层普通住宅的全地下室(总面积超过200m2,住户作储藏室用)需设排烟和送风吗?

建筑高度超过32米的高层普通住宅的全地下室(总面积超过200m2,住户作储藏室用)需设排烟和送风吗?
免费打赏
giadr
2006年01月19日 12:02:08
12楼

是啊,库房等可按不是经常有人停留或可燃物较多的地下室考虑,虽然下去人,但不是经常有人停留。
仅做通风没问题。
回复
hhbox
2006年01月19日 15:07:45
13楼
库房要求更高了,喷水强度都提高了。如果只设通风,一定要明确为非可燃物储藏间,否则不设排烟就没有依据!
回复
giadr
2006年01月20日 11:02:04
14楼

我们一般做,但也可考虑不做。
回复
zhao_ningning
2006年01月20日 15:46:05
15楼
谢谢大家的答复!
我问过当地的消防局建审科了,他们说可以不作排烟!
那排风是不是必须作啊?
回复
ylw94
2006年01月20日 19:49:27
16楼
排风肯定得做的!!
回复
pangm888
2006年01月25日 09:57:13
17楼
因该考虑排烟,我们这里消防及审图都要求作,为人民群众着想!
回复
nky6666
2006年01月27日 13:41:11
18楼
都改为非易燃品库房就可以什么都不作
回复
fantingting21
2006年01月27日 17:46:04
19楼
别偷懒!还是按照
规范的规定行事吧,而且你要注意地下室的功能,储存的东西不同,防火等级也是不一样的
回复
wjf950220
2006年02月06日 13:47:29
20楼
有窗井,在我们这里可以不做的。
回复
minrong502
2006年02月09日 11:14:48
21楼
消防局最重要,呵呵