高层普通住宅的全地下室需设排烟和送风吗?
zhao_ningning
2006年01月18日 11:52:35
来自于通风排烟
只看楼主

建筑高度超过32米的高层普通住宅的全地下室(总面积超过200m2,住户作储藏室用)需设排烟和送风吗?

建筑高度超过32米的高层普通住宅的全地下室(总面积超过200m2,住户作储藏室用)需设排烟和送风吗?
giadr
2006年01月18日 12:04:04
2楼
可不做排烟
加排气扇排风。
什么都不做我觉得也行。
回复
zhao_ningning
2006年01月18日 12:34:53
3楼
楼上的,谢谢!
您做过类似的工程吗?
非常感谢!!!
回复
hhbox
2006年01月18日 12:37:45
4楼
总面积超过200m2,住户作储藏室用,如果不具备自然排烟条件的房间也超过200平米,符合经常有人停留或可燃物较多的条件,我认为应该考虑设置机械排烟!
回复
zhao_ningning
2006年01月18日 12:40:46
5楼
没有单个房间面积超过200m2,可以不作排烟吗?
谢谢!!!
回复
zhao_ningning
2006年01月18日 12:41:27
6楼
也没超过50m2的房间!
回复
80教育
2006年01月18日 14:25:27
7楼

最好做排烟,自然不行,就得加机械排烟了!
回复
hhbox
2006年01月18日 15:00:58
8楼
高规8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

按楼主描述的条件应要设机械排烟!
回复
ylw94
2006年01月19日 08:38:45
9楼
高规8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
个人认为只要通风就行,储藏室可按不是经常有人停留或可燃物较多的地下室考虑。
一般只有指明储藏什么东西才知道是否为可燃物
回复
49921019
2006年01月19日 09:59:07
10楼
同意楼上的观点,能省就省,能混就混
回复
hhbox
2006年01月19日 10:34:28
11楼
储藏间是存一些平时不用或少用的东西,人肯定也会下去取东西,如果的确可以做到都是不可燃物品,可以让建筑图上明确是不可燃物的储藏!
回复

相关推荐

APP内打开