发电机送到双电源切换柜的线是4根还是5根?
cfxqm
cfxqm Lv.3
2006年01月18日 11:35:39
只看楼主

发电机送到双电源切换柜的线是几根?是TN-S系统5根,TN-C系统4根吗?还是都用4根?发电机选型或订货的时候要考虑这个吗?我看样本上就写着三相四线的。

发电机送到双电源切换柜的线是几根?是TN-S系统5根,TN-C系统4根吗?还是都用4根?
发电机选型或订货的时候要考虑这个吗?我看样本上就写着三相四线的。
免费打赏
zn28
2006年01月18日 12:29:49
2楼
我做TN系统的,都是四芯。
回复
ccc.99
2006年01月18日 14:02:45
3楼
同意楼上
回复
tnazxc
2006年01月18日 15:05:11
4楼
设备的电机均应接PE线,PE线终奌是大地,如果PE线是独立接地(TT)时,正常电源和发电机电源用四根线即可。若非单独接地,可选择正常电源为5根导线,发电机为4根即可。
回复
quan818cathy
2006年07月12日 11:14:09
5楼
谢谢楼上,学到知识了.
回复

相关推荐

APP内打开