12楼
泥浆护壁桩,看桩型应该是泥浆护壁桩,泥浆比重最重要,看小应变是否有断桩、缩颈,如果没有,好办,如果多得很,找设计协商解决,小心!小心!小心!
回复
13楼
先做现场检测,如可以用的话.在其泥夹层下50公分处开始破除.如比设计高程低的话,可进行补桩.采用比原砼高一级的砼进行补桩.
回复
14楼
2楼很专业啊,谢谢分享经验
回复
15楼
学习了:handshake
回复
16楼
一直一位,在地下的基础部位是比较好控制质量的,但现在看来,最容易出现问题的是地下部位啊!大楼平地起,基础是关键
回复
17楼
倒是这个问题出现主要是什么原因呢?希望高手解答哈的。
回复
18楼
没太有现场经验,跟着大家学习了,希望以后能多听听看看大家的经验交流
回复
19楼
好。学习学习
回复
20楼
学习学习:handshake
回复
21楼
图文并茂,这样比较容易理解,
回复