工地的漏电开关总是上级跳怎么回事?
showin3690
showin3690 Lv.10
2010年10月01日 09:58:09
只看楼主

按照要求都装了漏电开关,可是经常是上级的跳 小点的漏电不跳 是产品质量问题么?

按照要求都装了漏电开关,可是经常是上级的跳 小点的漏电不跳 是产品质量问题么?
免费打赏
工地砌砖头
2010年10月01日 10:00:27
2楼
整定或质量问题
回复
donglichejian1
2010年10月01日 10:15:30
3楼
首先看看漏电断路器的接线方式对否,其次再看两级漏电断路器的匹配问题,两者皆没有问题,考虑质量问题。
回复
dianqipanli
2010年10月01日 22:22:36
4楼
赞成楼上意见,另外现在漏电开关都是空开、漏电一体的,厂家过载等项都调的不错,漏电动作时间(甚至漏电电流)设定不准,所以经常0.2S的不到0.1S就动作了。
回复
showin3690
2010年10月04日 15:45:26
5楼
接线方式应该没问题 开关上的动作时间也没法设定 就一个试验按钮 你们再分析分析
回复
showin3690
2010年10月08日 15:29:13
6楼
产品质量 会造成这种现象么
回复
yansheng5516
2010年10月08日 15:47:52
7楼
如果不是漏电断路器匹配问题或者是质量问题的话,就是下一级漏电保护器之前的线路漏电,这样上一级漏电保护器就会自动跳闸,而不是下一级漏电保护器跳了
回复

相关推荐

APP内打开