在500KV的变电站看到电流互感器的绕组是写着TPY~~是什么意思??还有是它的容量不是写多少VA的??只是写着多少欧!!为什么??
在500KV的变电站看到电流互感器的绕组是写着TPY~~是什么意思??还有是它的容量不是写多少VA的??只是写着多少欧!!为什么??
2楼
TPY是一种带有暂态保护的二次绕组,容量应该为VA,一般10VA左右
回复
3楼
电流互感器是一种带有暂态保护特性.T-带暂待特性保护级
回复
4楼
恩
回复
5楼
TPY是一种带有暂态保护的二次绕组,容量应该为VA,一般10VA左右
但也有纯电阻的容量表示
回复
6楼
什么是暂态保护?
回复
7楼
TPY是一种带有暂态保护的二次绕组,功率因数为1,所以二次容量为欧姆
暂态保护是只在短路的瞬间,其暂态过程中的保护,一般是在保证精度的时间为40MS
回复