民规要求水泵房应急照明照度不低于平时,就是说所有的灯具都要带蓄电池。是不是所有的水泵房都要设应急照明的?我给画了,审图的人说不需要,说只有消防水泵房才需要设置。规范里只写了水泵房,没分类别。
民规要求水泵房应急照明照度不低于平时,就是说所有的灯具都要带蓄电池。
是不是所有的水泵房都要设应急照明的?
我给画了,审图的人说不需要,说只有消防水泵房才需要设置。规范里只写了水泵房,没分类别。
2楼
我画的这个是一个大型游乐场所的水泵房。
因为有好几个,所以灯具数量也有点多。
回复
3楼
审图人有点问题,规范说消防水泵房必须要,而非“只有消防水泵房才需要”,你就说人家甲方要求的,我觉得重要就这么做了
回复
4楼
要看是几级负荷。
回复
5楼
至少消防水泵房要设应急照明。其他水泵房想设也可以设置,我们可以设计的比规范严格是没有问题的,审图的可能是从经济性考虑
回复
6楼
只有在火灾发生时会有人员操作的才有需要
回复
7楼
应急照明分为备用照明、疏散照明、安全照明等等。其中火灾应急照明包括备用照明、疏散照明。
消防水泵房要保证平时照度,是因为它是火灾时需要坚持工作的场所,属备用照明。其它泵房如果火灾时不需要坚持工作,当然可以不设备用照明。水泵房也不属于有疏散需要的场所,所以不需要疏散照明。
回复
8楼
严格来说,只有消防水泵房才设置,但是生活水泵房设置也不能算错。因为也有市电停了无火灾的情况,生活泵是一级负荷也需要工作的,采用蓄电池要看作用,如果是为了满足停电的15秒要求,则就不需要设置,如果是没有发电机带的备用电源使用,放几个蓄电池灯也算提高一点,未尝不可。
回复
11楼
3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志
3.8.2系统备用照明的设计应符合下列规定:
1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;
2备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。
--------------------------------------------------------------------
生活泵房供电属于2级负荷,正常照明 疏散标志 就可以了 。
回复