我这样选电缆错误吗?(碰到一个难缠的甲方)
vigor8506
vigor8506 Lv.7
2010年09月30日 18:10:01
只看楼主

小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了? Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185

小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了?
Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185
简要说下我选线的理由:由于配电箱总空开选用250A的断路器,故上一级开关选用315A的,315A的断路器对应的电缆就是185的。如果根据电流来算,的确不需要185的线,但选电缆是要根据断路器的额定电流来选,所以选用了185的线。
不知道大家平时选电缆的时候是这样选的还是根据计算电流来选?还有,选电缆有没有相关的规范呢?
PS:这个项目的甲方略懂一些电气知识,但很难缠,脾气也大,也不听人解释,就是乱骂一通。现在就是想要找到能说服他的理由,望大家帮我看看。

[ 本帖最后由 vigor8506 于 2010-10-7 15:50 编辑 ]
免费打赏
vigor8506
2010年09月30日 22:49:18
12楼
看民规对于非重要负荷,断路器可以没有上下级配合,也就是可以选用和配电箱空开一样大小的断路器,在低压配电章具体页数我忘了。你找找,做设计要有依据可循才行,不能没依据。
是的 ,正是因为做这行时间不长 ,所以好多规范也不太明白,现在碰到这个甲方,也算是吃一堑要长一智了。
非常感谢你的回复
回复
gdx8785
2010年09月30日 22:51:51
13楼


前一个回帖中已经说过了
回复
luzhengang1981
2010年10月01日 01:04:36
14楼
开关选对了
电缆偏大 应该根据下级断路器来选,即是根据250A来选。
回复
zhangyiyuan002
2010年10月01日 15:12:22
15楼
站在设计的角度来是没有多大的问题,但站在甲方的立场上面,他肯定想不通啊,我只有这么点负荷你给我选这么大电缆不浪费我的钱吗,所以他才不会管你按照什么来设计。你还是把那那电缆换小一点的吧
回复
vigor8506
2010年10月01日 16:58:43
16楼

谢谢你的回复
回复
cslekurt
2010年10月01日 18:35:14
17楼
费重要负载不需要有级别差的,~~~~~楼上各位讲的很有道理啊~~
回复
lsyc93
2010年10月01日 20:36:43
18楼
你没选错,9楼的大虾的方法现在也很流行
回复
vigor8506
2010年10月01日 20:52:42
19楼

还是一头雾水!今天抽时间翻了下规范,规范也没详细说明。看明天再查查《工业与民用配电设计手册》,没弄清楚,放假放得也不安心。
回复
kstream
2010年10月01日 21:26:46
20楼
学习了 我目前选择电缆载流量主要是根据额定电流*1.25,没考虑过保护的断路器保护电流,不知道这样选是否合理?
回复
jingangdianqi
2010年10月02日 09:49:51
21楼
一般都选用一样的吧,以250A为准。100多米的距离只是涉及到小压降而已,没必要选那么大的电缆
回复

相关推荐

APP内打开