我这样选电缆错误吗?(碰到一个难缠的甲方)
vigor8506
vigor8506 Lv.7
2010年09月30日 18:10:01
只看楼主

小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了? Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185

小弟做建筑电气设计刚半年时间,前段时间接到一个项目。设计完成之后,将图纸交给甲方,甲方看了之后,认为我的电缆偏大,变压器容量也偏大。我现举一个配电箱容量计算例子给大家看看,看大家认为我这电缆是不是选大了?
Pe=122.3KW,Kx=1(太阳能供电系统),cosa=0.8,Pjs=122..3KW,Ijs=231.7A。 配电箱总断路器选CM1L-400/250A/4P 500mA 0.3S 空开进线电缆选YJV22-1kV-4*185
简要说下我选线的理由:由于配电箱总空开选用250A的断路器,故上一级开关选用315A的,315A的断路器对应的电缆就是185的。如果根据电流来算,的确不需要185的线,但选电缆是要根据断路器的额定电流来选,所以选用了185的线。
不知道大家平时选电缆的时候是这样选的还是根据计算电流来选?还有,选电缆有没有相关的规范呢?
PS:这个项目的甲方略懂一些电气知识,但很难缠,脾气也大,也不听人解释,就是乱骂一通。现在就是想要找到能说服他的理由,望大家帮我看看。

[ 本帖最后由 vigor8506 于 2010-10-7 15:50 编辑 ]
免费打赏
vigor8506
2010年09月30日 18:47:26
2楼
怎么没人回复哦
大家怎么选电缆的呢?是根据上级断路器的容量来选择的吗?断路器是保护电缆的
回复
gamineshow
2010年09月30日 18:58:30
3楼
315的开关选185也太大了,何况你电流只有231A

开关没选错,线选的太大了
回复
yanyan88300
2010年09月30日 19:15:00
4楼
如果你上一级的开关真是315A的话,电缆选择是没有问题的,甲方疑惑的理由就是231A的计算电流,为何会选用这么大的电缆,这就是非选择性断路器配合方法的问题,第三版《工业与民用配电设计手册》中也明确指出这种(级差)配合方式是不可靠的,不推荐采用,而且会出现断路器整定值逐级放大的,选择的电缆会很大。
回复
zheng.ruiqiang
2010年09月30日 19:19:52
5楼
要看你的设计容量了,电气的设计容量可能考虑到以后的扩展容量了,电气设备在发展,容量总是有可能增大的么
回复
vigor8506
2010年09月30日 19:27:37
6楼
您的意思是不能这样选择断路器,那可以选用和配电箱空开一样大小的断路器吗?不是上级断路器的整定电流要大于下级断路器的吗?选择性保护
回复
clw123456
2010年09月30日 19:31:48
7楼
路过,学习了
回复
vigor8506
2010年09月30日 21:30:02
8楼
再来顶下 有没有达人帮我看下
回复
gdx8785
2010年09月30日 22:14:25
9楼


"简要说下我选线的理由:由于配电箱总空开选用250A的断路器,故上一级开关选用315A的,315A的断路器对应的电缆就是185的。如果根据电流来算,的确不需要185的线,但我师傅说选电缆是要根据断路器的额定电流来选,所以选用了185的线。"========问题就出在这地方,一根电缆的上的2个断路器是同一级的.如果一下子想不通这问题
则完全可以:总配电箱采用250的断路器,分配电箱的总开采用负荷开关.
回复
meteorkk
2010年09月30日 22:44:49
10楼
看民规对于非重要负荷,断路器可以没有上下级配合,也就是可以选用和配电箱空开一样大小的断路器,在低压配电章具体页数我忘了。你找找,做设计要有依据可循才行,不能没依据。
回复
vigor8506
2010年09月30日 22:45:34
11楼
我选的315A的断路器是箱变那得 而250A的断路器在建筑物总配电箱里 中间的距离有100来米 这个是同一级的吗
回复