我单位有一降压变压器,原端为6kv,三角接法,副端为380v,星型接法,变压器带三相不平衡负载。现在原端安装一三相两元件电度表,是否合理,为什么?会带来什么后果?
我单位有一降压变压器,原端为6kv,三角接法,副端为380v,星型接法,变压器带三相不平衡负载。现在原端安装一三相两元件电度表,是否合理,为什么?会带来什么后果?
2楼
在6kv侧计量用三相两元件电度表是正确的,这是标准做法。
回复
3楼
那380v侧所带的不对称负载对表计的计量有什么影响?如果我只在380v侧加装三相四线表,那么哪个表计更准?
回复
4楼
不会有影响的。
无论在高压侧还是在低压侧装表,精度都是一样的,只是在低压侧装表没有计入变压器的损耗。
回复
5楼
三相三线表对应的应当是三相对称的回路,而低压侧是不对称负载,若低压侧负荷较大的话,其三相不对称电流不会反映到高压侧吗?请指教!谢谢
回复
6楼
电度表选用三相三线表还是三相四线表,不取决于其三相负荷是否对称,而取决于是否有中线电流。比如说一台接于A、C两相的电焊机,是严重的不对称负荷,但完全可用三相三线表计量。
6kv侧没有中性线,所以完全可用三相三线表。
回复
7楼
谢谢,受教了。
回复
8楼
那6kv如果也是星形接线,电度表应该怎么样设置?
回复
9楼
你的变压器6kv侧即使是星形接线,其中性点也是不引出的,所以可同样配置电度表。
回复
10楼
恐有影响,参见:http://co.163.com/r_pd_14756_3.htm
回复
11楼
基本没有什么影响的
回复