电能表设置是否合理
hlj1212
hlj1212 Lv.2
2006年01月17日 17:46:54
来自于电站工程
只看楼主

我单位有一降压变压器,原端为6kv,三角接法,副端为380v,星型接法,变压器带三相不平衡负载。现在原端安装一三相两元件电度表,是否合理,为什么?会带来什么后果?

我单位有一降压变压器,原端为6kv,三角接法,副端为380v,星型接法,变压器带三相不平衡负载。现在原端安装一三相两元件电度表,是否合理,为什么?会带来什么后果?
免费打赏
nlb
2006年08月21日 12:40:23
12楼

这篇文章说的是110kv系统,而110kv是中性点接地系统。
回复
ycwyp2000
2006年09月03日 21:43:44
13楼
呵呵,这个我可以回答。

6kV高压侧一般为不接地系统,标准做法三相三线接线。一个起码的事实是变压器高低压侧的能量传递一致(出去变压器损耗)。如果是低压侧的话,一般是有中性点的。像你说的不平衡负载。要保证计量的准确性,必须是三相四线,别忘了变压器的损耗。理由可以自己从三线和四线的计量表达式中看出来。
回复