0.22kv供 1000米 6kw选多大的电缆
ok0901
ok0901 Lv.2
2006年01月17日 16:25:51
只看楼主

0.22kv供 1000米 6kw负荷需要选择多大的电缆?请大虾帮忙。

0.22kv供 1000米 6kw负荷需要选择多大的电缆?

请大虾帮忙。
免费打赏
mwgyx507
2008年07月22日 18:28:41
12楼
根据实际经验可以选2X70MM的铝电缆或2X50MM的铜电缆,我这有一条500米的低压3相电缆3X185MM,每相在180A的情况下电压降为5%,你的单相6KW,电流大约为30A,距离是以上电缆的2倍,电流是6分之一,185除以6X2=60MM,选近似值70mm的铝芯电缆,铜电缆降低一个等级选50MM的。
回复
wsgdgs
2008年07月22日 20:01:05
13楼
pl/cs
单相允许电压偏差:+7至-10之间
验算一下不就知道了,竟误导人家
回复
ttaaoo8
2008年07月22日 20:49:21
14楼
架空铝绞线, 选LJ-50电压降为0.64/(10*0.22*0.22)*(6*1)+0.355/(10*0.22*0.22)*(6*arctg0.75*1)小于5的话满足电压损失小于5%的要求, 有公式的. 允许电压损失选择导线和电缆截面里面有..
回复

相关推荐