0.22kv供 1000米 6kw负荷需要选择多大的电缆?请大虾帮忙。
0.22kv供 1000米 6kw负荷需要选择多大的电缆?
请大虾帮忙。
12楼
根据实际经验可以选2X70MM的铝电缆或2X50MM的铜电缆,我这有一条500米的低压3相电缆3X185MM,每相在180A的情况下电压降为5%,你的单相6KW,电流大约为30A,距离是以上电缆的2倍,电流是6分之一,185除以6X2=60MM,选近似值70mm的铝芯电缆,铜电缆降低一个等级选50MM的。
回复
13楼
pl/cs
单相允许电压偏差:+7至-10之间
验算一下不就知道了,竟误导人家
回复
14楼
架空铝绞线, 选LJ-50电压降为0.64/(10*0.22*0.22)*(6*1)+0.355/(10*0.22*0.22)*(6*arctg0.75*1)小于5的话满足电压损失小于5%的要求, 有公式的. 允许电压损失选择导线和电缆截面里面有..
回复