0.22kv供 1000米 6kw负荷需要选择多大的电缆?请大虾帮忙。
0.22kv供 1000米 6kw负荷需要选择多大的电缆?
请大虾帮忙。
2楼
不是搞笑的吧!
用TN送,载流量2*50足够了。但电压损失需要验算,这么远,主要参数是电压损失。可能大的吓人(我没时间算了)。
系统的N线,在负荷的电源入户处,重复接地(10欧)。以后,TNS配线。
回复
3楼
不好意思,可能我提出来的问题太肤浅了,我还是个实习生,刚到电力部门。
遇到的问题就在于,用了VV22-2×25mm2的电缆,带6kW负荷时,电压降之185v左右。负荷端没有重复接地。
所以请大家帮忙看如何解决这个问题咯。
谢谢楼上的了。
回复
4楼
1 换电缆。
2 末端加补偿电容,不如1 好。
回复
5楼
改为三相供电。
回复
6楼
!没做过这么远的。
单相不允许这么远吧!
回复
7楼
电力部门是考察你的基础知识,市电网都是电力部门的,完全可就近取电,1000米的电压降是很大的,实在要这么供电,就要把电压降控制在5%~10%范围,即加大导线截面。
回复
8楼
谢谢7楼
可是现实就存在一个问题,采取高压输送电的话,因地形原因不便,不好操作。
有那位大虾可否提供计算公式。加导线截面又需多大?
回复
9楼
哪本手册中都有。
回复
10楼
是哪本手册?
回复
11楼
学习了.希望和楼主一起成长