0.22kv供 1000米 6kw选多大的电缆
ok0901
ok0901 Lv.2
2006年01月17日 16:25:51
只看楼主

0.22kv供 1000米 6kw负荷需要选择多大的电缆?请大虾帮忙。

0.22kv供 1000米 6kw负荷需要选择多大的电缆?

请大虾帮忙。
免费打赏
tcchezhong
2006年01月17日 16:34:18
2楼
不是搞笑的吧!
用TN送,载流量2*50足够了。但电压损失需要验算,这么远,主要参数是电压损失。可能大的吓人(我没时间算了)。
系统的N线,在负荷的电源入户处,重复接地(10欧)。以后,TNS配线。
回复
ok0901
2006年01月17日 16:51:23
3楼
不好意思,可能我提出来的问题太肤浅了,我还是个实习生,刚到电力部门。

遇到的问题就在于,用了VV22-2×25mm2的电缆,带6kW负荷时,电压降之185v左右。负荷端没有重复接地。

所以请大家帮忙看如何解决这个问题咯。

谢谢楼上的了。
回复
tcchezhong
2006年01月17日 16:54:27
4楼
1 换电缆。
2 末端加补偿电容,不如1 好。
回复
大鼻山
2006年01月17日 18:24:38
5楼
改为三相供电。
回复
djf546432
2006年01月17日 18:44:07
6楼
!没做过这么远的。
单相不允许这么远吧!
回复
liubz
2006年01月18日 09:31:30
7楼
电力部门是考察你的基础知识,市电网都是电力部门的,完全可就近取电,1000米的电压降是很大的,实在要这么供电,就要把电压降控制在5%~10%范围,即加大导线截面。
回复
ok0901
2006年01月18日 09:40:40
8楼
谢谢7楼

可是现实就存在一个问题,采取高压输送电的话,因地形原因不便,不好操作。

有那位大虾可否提供计算公式。加导线截面又需多大?
回复
tcchezhong
2006年01月18日 09:49:08
9楼
哪本手册中都有。
回复
ok0901
2006年01月18日 15:03:04
10楼
是哪本手册?
回复
lgzcx8888
2008年07月22日 15:47:18
11楼
学习了.希望和楼主一起成长
回复

相关推荐

APP内打开