一般来说,对于2000kW以上的电机,需要设置差动保护,而电动机两侧的CT变比应该是一致的。如果两侧的CT变比不一致,应该怎么处理?
一般来说,对于2000kW以上的电机,需要设置差动保护,而电动机两侧的CT变比应该是一致的。
如果两侧的CT变比不一致,应该怎么处理?
22楼
一定要换的,不然会很麻烦。
回复
23楼
微机保护的系数调整是进行微量调整的,是在微机保护调试时候用0.2级表调整定值时调整微量偏差,而不是进行变比不一样的调整,那样调整的误差会很大,有可能会使微机保护误动。主要原因是一个是计算值,一个是测量值,虽然实际变比的也是计算出来的,但是加了系数以后会有累计误差,所以会使偏差加大,引起保护装置误动作。
[
本帖最后由 womingpiaobo 于 2011-4-3 18:08 编辑 ]
回复
24楼
搞成相同呗。这个不麻烦,麻烦的是一个CT离得远,这个选择要小心。
lanwoniu83:搞成相同的比较困难,一侧是在开关柜,一般用LZZBJ9-10,另一侧在电机侧,型号很难完全一样。
回复
25楼
差动保护为了减小CT变比误差造成的影响,需要设一个基准变比,就是把各侧采集到的二次电流换算成一次实际电流,再通过基准变比换算成二次电流值。所以你需要设一个基准变比,若各侧变比差别不大,按任何一侧设都可以,若差别较大,可设置一个中间变比。
回复