一般来说,对于2000kW以上的电机,需要设置差动保护,而电动机两侧的CT变比应该是一致的。如果两侧的CT变比不一致,应该怎么处理?
一般来说,对于2000kW以上的电机,需要设置差动保护,而电动机两侧的CT变比应该是一致的。
如果两侧的CT变比不一致,应该怎么处理?
2楼
换成一致地:lol
回复
3楼
变比得一样的啊,不然就出差动电流了,而且最好是型号一样,产家一样,生产批次也一样。
回复
4楼
我记得应该有个补偿系数吧
回复
5楼
支持2楼,换!!!
换要留下那个饱和倍数大的,将饱和倍数小的换掉。
回复
6楼
差动保护里面有个平衡系数就是来解决这个问题的
回复
7楼
严重支持3楼意见!
回复
8楼
建议不要利用微机保护中的调节系数来调整两端的CT变比。CT的饱和特性不一致,可能对导致保护误动作。再说,换一个CT也不是什么难事,花不了多少钱。
回复
9楼
版主说得对:) :) :) :lol
回复
10楼
现在2000kW及以上的电机大多采用磁平衡CT,就一个CT,进出电缆都穿过该CT。
回复
11楼
差动保护模块有平衡系数,可以乘以平衡系数。