管道连接
xcyanjunli
xcyanjunli Lv.3
2010年09月29日 22:18:18
只看楼主

DN100的热镀锌钢管(消防管道)的连接方式,规范规定DN小于等于100丝接,工程中很多用卡箍连接行么,为什么不允许用卡箍连接,丝接费时费力,请大侠指教解惑,

DN100的热镀锌钢管(消防管道)的连接方式,规范规定DN小于等于100丝接,工程中很多用卡箍连接行么,为什么不允许用卡箍连接,丝接费时费力,请大侠指教解惑,
免费打赏
sbwforever
2010年09月29日 22:42:33
2楼
小于DN100的管道一般是支管 支管有可能暗设在墙内,卡箍连接方式不允许暗设
回复
求知不断
2010年09月30日 09:12:22
3楼
因为DN100及以下的,市场能很轻易找到丝接关键,超过DN100不论套丝及管件都不常见,丝接管道严密性好,卡箍连接受胶圈性能的影响,使用时限不如丝接,而且造价也会提高,所以才会有此规定
回复
xcyanjunli
2010年09月30日 21:06:04
4楼
管道连接
回复
wzyub
2010年10月01日 13:52:18
5楼
小于DN100的管道一般是支管 支管有可能暗设在墙内,卡箍连接方式不允许暗设
回复
老谭
2010年10月08日 14:17:16
6楼
DN<100并不是不允许卡箍连接,是可以,就是造价会高点。
回复
liuyan-121000
2010年10月08日 15:00:40
7楼
收藏学习了,谢谢楼主
回复
lr20032004
2010年10月12日 12:14:35
8楼
貌似3楼的话最有道理!!支持一下@:)
回复
beiguanzhuyi
2010年10月12日 15:56:21
9楼
支持3#观点 跟人认为跟造价有一定的关系
回复
fuli263
2010年12月03日 15:25:54
10楼
同意三楼的观点,不过六楼的观点也可以。