关于水源热泵夏季冷凝器进水温度的问题
fuuck
fuuck Lv.2
2006年01月16日 20:40:12
来自于热泵工程
只看楼主

我们工地用的是开利的螺杆式水水热泵机组,我在翻看样本时发现在夏季工况时冷凝器的进水温度要求保持在20摄氏度以上,如果达不到这个温度会对机组和系统产生什么样的影响呢?另外这个工地的提水井都是70多米的,冬季水温在12摄氏度左右,象这样的深度的井水,夏季水温可能生高到20摄氏度吗?? 我在看别的资料发现有的地方是浅井和深井都打。这样合适吗?

我们工地用的是开利的螺杆式水水热泵机组,我在翻看样本时发现在夏季工况时冷凝器的进水温度要求保持在20摄氏度以上,如果达不到这个温度会对机组和系统产生什么样的影响呢?
另外这个工地的提水井都是70多米的,冬季水温在12摄氏度左右,象这样的深度的井水,夏季水温可能生高到20摄氏度吗??
我在看别的资料发现有的地方是浅井和深井都打。这样合适吗?
liuwindfly
2006年01月17日 12:50:41
2楼
要求是要求,实际是实际
井水温度低于20,是可以运行的,但是如果低于15度以下,建议就不要开设备了,
因为这个时候直接用井水制冷,那才叫真正的节能啊,为建设节约型社会而努力
回复
wynf3
2006年01月19日 15:30:36
3楼
一般来讲设计的时候会考虑到的,采用混水阀来解决.或者关小冷却水阀门.
回复

相关推荐