10KV钢铠电缆因施工方便原因架空安装,下午用跌落式熔断器送电时,A、B、C端头熔化发黑并且燃烧,D端无击穿但有一相有余温,另一头相同情况,整条电缆无发热,钢铠没有接地,没有带负载。从送电到拉开不到一分钟,跌落式熔断器熔丝是15A,没有熔断。电缆是旧电缆。[ 本帖最后由 nuzhan3511 于 2010-9-29 17:54 编辑 ]

2010年09月29日 17:59:38
2楼
怪!旧电缆使用前有摇测绝缘吗?绝缘电阻正常吗?
回复
nuzhan3511
2010年09月29日 18:37:19
3楼
没有
回复
nuzhan3511
2010年09月29日 18:40:43
4楼
下午我们去验收时遇到的情况,他们还听到类似水溅到热油时的啪啪声。
回复
dianqipanli
2010年09月29日 18:53:45
5楼
电缆严重受潮,绝缘不合格。10KV电缆投入使用前应进行耐压试验,你们竟敢不测绝缘电阻就送电。
回复
nuzhan3511
2010年09月29日 19:02:03
6楼
您是说绝缘不合格引起的短路吗?可是跌落式熔断器的熔丝并没有熔断呀,熔丝是15A的
回复
dianqipanli
2010年09月29日 21:10:37
7楼
电阻为零或接近零为短路,漏电会引起发热起火的。发热量与电流、电阻大小有关,没超过15A熔断器不会熔断,并且熔丝熔断需要一定的时间的(在不超过额定保护电流倍数太大的情况下)。你所说的啪啪声正是电缆内发热水分蒸发的声音。住宅入户总空开设漏电保护,主要就是为了防止线路漏电发生火灾。
回复
nuzhan3511
2010年09月29日 21:30:15
8楼
那漏电电流是怎样构成回路的呢?是相与相还是相与地,但电缆是绑在树上的,且钢铠还没有接地。谢谢!
回复
ctwz2009
2010年09月30日 04:20:23
9楼
你所诉的应是相间绝缘受损,钢铠如果接地的话,估计也得对地放电。
回复
dianqipanli
2010年09月30日 04:23:40
10楼
电缆绑在树上是违反规范的,低压的都不可以,这是高压,很危险。
回复
hsa8
2010年09月30日 11:09:46
11楼
这个主要原因还是在电缆上,高压电缆最好做高压头之前就要用5000V的摇表测一下,做好后再猜测一下。