10KV钢铠电缆因施工方便原因架空安装,下午用跌落式熔断器送电时,A、B、C端头熔化发黑并且燃烧,D端无击穿但有一相有余温,另一头相同情况,整条电缆无发热,钢铠没有接地,没有带负载。从送电到拉开不到一分钟,跌落式熔断器熔丝是15A,没有熔断。电缆是旧电缆。[ 本帖最后由 nuzhan3511 于 2010-9-29 17:54 编辑 ]
10KV钢铠电缆因施工方便原因架空安装,下午用跌落式熔断器送电时,A、B、C端头熔化发黑并且燃烧,D端无击穿但有一相有余温,另一头相同情况,整条电缆无发热,钢铠没有接地,没有带负载。从送电到拉开不到一分钟,跌落式熔断器熔丝是15A,没有熔断。电缆是旧电缆。
[
本帖最后由 nuzhan3511 于 2010-9-29 17:54 编辑 ]
12楼
结果如何?没有回话了?
回复
13楼
绝缘都没有摇就送电!更不要说做耐压试验了!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-13 23:52 编辑 ]
回复
14楼
认真学习中,这个我也觉得奇怪
回复
15楼
胆忒大的人是越来越多!
回复
16楼
受潮摇测,找出绝缘老化破损点后绝缘处理,除潮,摇测后,耐压、绝缘摇测都不作,就敢安装合闸,都是鲁夫。
回复
17楼
都是胆大,同意楼上说法
回复
18楼
电阻为零或接近零为短路,漏电会引起发热起火的。发热量与电流、电阻大小有关,没超过15A熔断器不会熔断,并且熔丝熔断需要一定的时间的(在不超过额定保护电流倍数太大的情况下)。你所说的啪啪声正是电缆内发热水分蒸发的声音。住宅入户总空开设漏电保护,主要就是为了防止线路漏电发生火灾。
赞同7楼的说法!应该是电缆受潮或进水,导致相间绝缘降低,泄漏电流大了,但还没有到直接短路的境地!啪啪声也有可能是泄漏放电产生的声音啊!
回复
19楼
是不是铜鼻子套在铝芯电缆上,或者是铝鼻子套在铜芯电缆上?
回复
20楼
回忆一下是按照要求做的电缆头吗?
回复
21楼
电缆头制作是否有缺陷?电缆终端的电压等级是否是10kV的 ?
[