大家请看,檐口高度4320。是否需要设置隅撑如果设置该如何设置?
大家请看,
檐口高度4320。
是否需要设置隅撑
如果设置
该如何设置?
2楼
不用设置
回复
3楼
截面高度不大不用设置!-----正如楼上所说!
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
应该设置,门规:
7.2.14 在檐口位置,刚架斜梁与柱内翼缘交接点附近的檩条和墙梁处,应各设置一道隅撑。
表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”
回复
6楼
计算长度很小,可以不设置,楼上朋友说的“7.2.14 在檐口位置,刚架斜梁与柱内翼缘交接点附近的檩条和墙梁处,应各设置一道隅撑。”不应该太笼统,做结构的要根据实际情况来处理问题。
回复
7楼
在这个位置设置隅撑,不是结构措施,而是一种构造措施,是为了保证刚架转角处内翼缘的平面外稳定的。如果不设置很可能造成刚架在转角处出平面失稳!
门式刚架的特点是梁柱刚接,但个人认为这个刚接点也是个薄弱环节,应该注重保证他的各项性能!
请指正!
回复
8楼
可以不要设置,柱子长度很小,另外柱顶处平面处稳定可以通过天沟及系杆来作用。
回复