急求密勒无梁楼盖梁的确定
fox99515
fox99515 Lv.3
2006年01月16日 15:25:43
只看楼主

我在做一地下室,轴网9000*8400,板厚400,请问我的梁怎么熟,密勒的我没见过。

我在做一地下室,轴网9000*8400,板厚400,请问我的梁怎么熟,密勒的我没见过。
免费打赏
ougaogong
2006年01月16日 15:47:57
2楼
400厚!是地下室底板还是防空顶板?荷载是多大,我帮你参考参考。
回复
fox99515
2006年01月16日 15:56:57
3楼
400是人防顶板,人防荷载55,活载4,层高3600,所以梁只可以做到400高。我找了书,很少有涉及密勒的
回复
立青木木
2006年01月16日 21:09:15
4楼
我在一家专门做无梁空心楼盖的公司做过,他们的无梁楼盖的建模方式是:
按等刚度代换原理,楼上暗梁按长跨的1/8——1/12取,板厚按长跨的1/25(低层)或1/22(高层)控制,肋梁宽取120mm或150mm。面底层取7mm。
1。肋按网格布置,面底层取10mm(非人防取5——7mm),每肋配2根钢筋。面底层配6@200分布筋。PKPM建模时肋梁应输反向荷载。
2。肋按网格布置,面底层取10mm(非人防取5——7mm),钢筋沿面底层单层双向均布。PKPM建模时肋梁应输反向荷载。
3。肋按单向布置,面底层取10mm(非人防取5——7mm),每肋配2根钢筋。面底层配6@200分布筋,PKPM建模时肋梁应输反向荷载。此种方法为单向传力,传力性能较差,建议不采用。
4。按大板计算。
若为高层,地下二层做车库,地下一层常为仓库,此时不可做暗梁楼面。
以上是我做无梁楼盖设计时的一点经验,请大家批评指正。
回复
ougaogong
2006年01月17日 17:47:37
5楼
就做实心楼板放辐射抗冲切非常好,别做空心的。做无梁板可以做,计算可以用等代框架,或者用经验系数法,参考朱聘儒的一本无梁双向板结构设计,书名不太记得清楚了,师棕色封面的。也可以参考东南大学吕志涛,孟少平的《现代预应力设计》。很好做的。
回复
fox99515
2006年01月18日 09:55:28
6楼
to 淡蓝色
非常谢谢回帖,可是我有个地方没看懂,面底层取10mm(非人防取5——7mm)
面底层是什么意思呀
回复
wlk3318
2006年01月22日 20:58:41
7楼

专业性太强了,都看不懂!
回复
hrzgy
2006年01月22日 22:26:39
8楼
我做的无梁楼盖,8.4X8.4M,人防,1.5M的覆土,也才用到350的板厚啊.
你怎么用到这么厚的板?
回复

相关推荐