本人暖通专业毕业,现有一个小小的给排水问题搞不清楚!排水支管高于水平排水干管,如何连接?

本人暖通专业毕业,现有一个小小的给排水问题搞不清楚!
排水支管高于水平排水干管,如何连接?
叶秋枫
2002年03月21日 19:37:41
2楼
如果是室外的砌个井子就行了!
如果在室内,那就更好办了,倾斜着下来就行了啊!
如果不允许的话,就用45度的三通连接
回复
superamerican
2002年03月31日 15:17:35
3楼
回复
纯净水
2002年04月07日 14:51:19
4楼
高层建筑中,排水支管接入干管的位置规范有规定的,排水干管中有一段是正压的,随意接入,小心冒水,还有一段是负压的,为了避免受影响,接入点有距离规定,多看看规范吧,你们学校暖通专业不学给排水吗?
回复
pingboy475587
2002年04月07日 16:42:19
5楼
搞水和暖的 就是应该互相学习一下
侧向发展一下 更加全面一些
希望高校土木方面的专业互相改革一下
qq 475587