我是一名110kV变电站的运行工,我站的继电保护用的是许继的产品,变压器后备保护的跳分段压板我知道怎样投退,分段开关自身的保护压板,正常运行时是否投入,保护规程上没写。请各位大侠执教,变压器后备保护怎样启动及如何动作也一并请教,谢谢了!
我是一名110kV变电站的运行工,我站的继电保护用的是许继的产品,变压器后备保护的跳分段压板我知道怎样投退,分段开关自身的保护压板,正常运行时是否投入,保护规程上没写。请各位大侠执教,变压器后备保护怎样启动及如何动作也一并请教,谢谢了!
2楼
怎么没有高人指点一下,再次感谢!
回复
3楼
110kV是哪个厂家的啊?
回复
4楼
当然投上了
你母联开关的保护是由它自已本身的出口压板出口的,如果你不投,有事故时就拒动了
另外你主变后备保护跳母联那个出口压板也是跳母联的,它们两者是独立的
回复
5楼
后备保护的跳分段压板和分段保护出口压板是不一样的,后备保护的跳分段是通过继电器动作以后经过重动回路提供一副接点,动作的时候接点导通,通常是在这副接点的一端A接正电,另一端B接到分段保护装置的“其他保护跳闸开入”,跳分段压板就是在装置的接点B到端子排之间。当保护动作时,接点A,B导通,如果压板合上,就去跳分段开关。
分段保护装置的跳闸压板是用于本身保护动作出口的。
回复
6楼
我也是变电站值班员,我来回答这个问题:
分段开关自身的保护,都是一些能快速动作的保护,正常运行时不投,只在两段母线一段运行,一段备用的情况下,由运行段母线向备用段母线时充电时,才投,为的就是备用段母线有故障时可以快速掉闸,切除故障。充电正常后,应马上退出。
变压器的后备保护用于掉闸的主要是复合电压闭锁的过流保护和中性点接地变压器的零序过流保护及中性点不接地变压器的间隙保护、零序过电压保护。
过流保护在以下情况下动作:
1、母线故障,母差保护未动时;
2、线路保故障,线路保护拒动或开关拒动时;
3、主变压器故障,变压器主保护未动时。
4、中低压侧有故障,但开关拒动或保护拒动时,高压侧过流保护也会动作。
过渡保护动作后,一般都是先掉分段或母联,再掉本侧开关,这样可以保证无故障母线和变压器继续运行。
中性点接地变压器的零序过流保护及中性点不接地变压器的间隙保护、零序过电压保护都是在系统单相接地故障时动作。主要反映变压器外部的接地故障,所以零序电流保护的动作时限都较线路最后一段零序保护的动作时限长。由于系统中的变压器多是分级绝缘的,中性点是它的薄弱环节,所以一般动作情况如下:
遇有单相接地故障,中性点接地的变压器的零序保护先动作,跳开母联开关,如果故障在中性点接地的变压器这一侧,零序电流保护会接着动作,跳开本侧开关或三侧开关。中性点不接地的变压器不掉闸。如果故障在中性点不接地的变压器一侧,那么中性点不接地的变压器的间隙保护会动作,切除本侧或三侧断路器,零序电压保护也会启动,也是掉中性点不接地的变压器,零序电压保护是为了防止间隙保护拒动而设的。从保护动作时限上年,间隙保护和零序电压保护的动作时限比零序电流保护短的多,所以常使人以为系统有接地故障,它们会先于零序电流保护动作,其实不然,它们只是在系统失去中性点时才启动。
而对于全绝缘变压器来说,又不同,因为它的中性点在短时间内可以承受过电压,它怕的是中性点的过电流。它的动作情况是;
零序过流保护动作,先跳开分段或母联开关,如果故障在中性点接地的变压器这一侧,零序电流保护会接着动作,跳开本侧开关或三侧开关。中性点不接地的变压器不掉闸。如果故障在中性点不接地的变压器一侧,那么中性点不接地的变压器的间隙保护会动作,切除本侧或三侧断路器,零序电压保护也会启动,也是掉中性点不接地的变压器,零序电压保护是为了防止间隙保护拒动而设的。
但无论如何,我们都要记住,间隙保护和零序过压保护都要在系统失去中性点的情况下才能动作。
回复
7楼
