预埋件的加固
lxf_0806_10
2010年09月29日 06:51:53
只看楼主

悬挑式钢雨篷预埋件被施工单位擅自篡改,选用钢雨篷图集中的埋件,但是被施工单位不知道怎么地就随便用一个给代替了,图集中埋件为260X400,12根14二级钢锚筋,锚固长度500mm,施工方使用的埋件仅使用4根16二级钢锚筋且锚固长度仅为270mm,建设方必须要设计部门进行加固设计后方可安装钢雨篷,因此需进行校验和加固。首先进行原有极限承载力计算,根据混规条文可知锚固长度决定承载力且直线正相关,根据混规10.9.1条,该埋件可单独承担8.9kn.m弯矩,根据钢雨篷图集小于设计弯矩值,因此需加固处理。

悬挑式钢雨篷预埋件被施工单位擅自篡改,选用钢雨篷图集中的埋件,但是被施工单位不知道怎么地就随便用一个给代替了,图集中埋件为260X400,12根14二级钢锚筋,锚固长度500mm,施工方使用的埋件仅使用4根16二级钢锚筋且锚固长度仅为270mm,建设方必须要设计部门进行加固设计后方可安装钢雨篷,因此需进行校验和加固。
首先进行原有极限承载力计算,根据混规条文可知锚固长度决定承载力且直线正相关,根据混规10.9.1条,该埋件可单独承担8.9kn.m弯矩,根据钢雨篷图集小于设计弯矩值,因此需加固处理。
加固方案......
lxf_0806_10
2010年09月29日 07:09:56
2楼
该部位加固应考虑承担全部剪力和一部分弯矩,可否考虑加设钢板与埋件焊接包梁,这样做法剪力应该是被承担了,但是如何提高埋件弯矩的承载能力?
回复
设计小兵
2010年09月29日 09:12:12
3楼
考虑一下能否在雨蓬之上加设斜杆方案?关键是甲方与建筑专业接受,毕竟对外观有影响
回复
tyfjjj
2010年09月29日 09:19:45
4楼
植筋...废掉原来的
回复
lxf_0806_10
2010年10月08日 21:45:49
5楼
对于植筋的方案,我是有所保留的,其实这个问题本来就是施工单位的,因此对于这类问题一般都是施工方去解决,我是本着探索真相来讨论问题,切莫以为是转牛角尖。
关于植筋,首先是混凝土强度得达到一定方可实施,其次,根据目前的植筋规范需要的植筋深度大大超过加固公司所宣称的,最后就是植筋过程和方案的选择需要高超的技术来保证,否则危及比雨篷更重要的框架主筋及箍筋。
再有就是其他加固方案,个人以为可以采用的粘钢,但是具体施工方案和技术措施还需要加固公司提供。
有时候选择不如不选择,因此个人仅就技术层面进行探讨,实际操作恐怕未必如此。
回复
lxf_0806_10
2010年10月08日 21:50:58
6楼
真的,施工单位压根就是不知道预埋件做法,图纸交代非常清楚,而且会审中也提及,本来不是问题,楞让施工方给弄出个不上不下,建设方坚决要加固,要设计方出加固方案,而且坦言不差钱!
施工方如果能按图施工,或者把锚固长度搞明白都会好弄,而且施工方还加大了钢板,真是赔了夫人又折兵!
回复
haxalee
2013年01月04日 17:49:59
7楼
植筋吧
可以解决这个问题
回复
xjwxb
2013年03月10日 00:51:10
8楼
悬挑构件最好不要植筋,结构胶采用进口胶还勉强使用,国产胶质量不敢保证,尤其是使用寿命可否保证50年,悬臂构件支座失效后果不堪设想。
回复

相关推荐

APP内打开