高压配电装置两个出口间的距离超过15m时,怎么办?
tnc
tnc Lv.10
2010年09月28日 13:47:39
只看楼主

10kV变电所规范规定:第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。高压配电装置两个出口间的距离超过15m时,怎么办?

10kV变电所规范规定:
第4.2.6条 配电装置的长度大于6m时,其柜(屏)后通道应设两个出口,低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,尚应增加出口。

高压配电装置两个出口间的距离超过15m时,怎么办?
免费打赏
掌中兲坣
2010年09月28日 14:28:58
2楼
高压配电装置的长度大于6米时,其柜(屏)后的通道应为两个出口。
回复
zigj
2010年09月28日 15:05:49
3楼
见条文说明:
第4.2.6条 本条规定是为了当高压柜、低压屏内电气设备有突发生故障时,在屏后的值班巡视人员或维修人员能及时离开事故点。由于低压屏后面设备维护检修机会多,故规定长度超过15m时还应增加出口,而对高压柜则不做硬性规定。
回复
yangerlang
2010年09月28日 16:35:04
4楼
补充:
根据GB50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范
第7.1.1条 长度大于60m的配电装置室,宜设置3个出口。
回复
tnc
2010年09月28日 17:02:50
5楼
谢谢3楼zigj及其他各位兄弟!
回复
lingxuct
2010年09月28日 18:00:25
6楼
这么简单的事,再多开一个门不是解决了?!
回复
ccccyq
2010年09月28日 18:30:58
7楼
路过,学习一下
回复
掌中兲坣
2010年09月29日 21:07:34
8楼
好像说的不是门,是柜子多了之后,中间预留通道的问题吧?
回复

相关推荐