利用钢柱做防雷引下线,与地梁的主钢筋直接点焊可以吗
jiangyan25873
2010年09月28日 12:30:04
来自于甲方业主
只看楼主

利用钢柱做防雷引下线,与基础地梁的二根直径16钢筋焊接时直接点焊可以吗?

利用钢柱做防雷引下线,与基础地梁的二根直径16钢筋焊接时直接点焊可以吗?
免费打赏
kongyong2004
2010年10月13日 16:24:04
2楼
直接点焊当然是不可以了!防雷引下线的普遍做法也是利用柱体中对称的两根16以上钢筋,焊接是6倍直径并双面焊接。
回复
lane-run
2010年10月18日 12:06:48
3楼
应该采用搭接焊
回复
terryinsz
2010年11月01日 15:02:16
4楼
作为甲方工程师不用十分懂得施工规范,只要形成工程实体,那就具有法律效力了,你保留好图片最好。
回复
liuchengyongsx
2010年11月01日 15:41:25
5楼
雷引下线的普遍做法也是利用柱体中对称的两根16以上钢筋,焊接是6倍直径并双面焊接。
这个六倍的直径怎么焊接啊
回复
kabanas
2010年11月02日 05:31:42
6楼
双面焊接为好
回复