看了很多帖子,对于CT的选择感觉还是不够全面和仔细,请高手给个系统的分析,比如保护,测量,计量各应该怎么分?另外,经常看到一个35kV变压器的差动CT,高压侧是10P10的,低压侧是5P10的,为啥不一样呢?多谢!!!
看了很多帖子,对于CT的选择感觉还是不够全面和仔细,请高手给个系统的分析,比如保护,测量,计量各应该怎么分?
另外,经常看到一个35kV变压器的差动CT,高压侧是10P10的,低压侧是5P10的,为啥不一样呢?
多谢!!!
2楼
楼主会不会看错了呢?
我在工业与民用配电设计手册上看到,电流互感器保护级为5Pj级和10P级两种,对于微机电流保护装置则可选10P级的电流互感器,对于微机差动保护装置应选用5P级的电流互感器。
回复
3楼
多谢楼上,我找来看看~~ 我看过好几个35KV的变电站主接线图上是那么标的,不知道是不是人家没在意什么的
回复
4楼
学习了解了:) :)
回复
5楼
看了很多帖子,对于CT的选择感觉还是不够全面和仔细,请高手给个系统的分析,比如保护,测量,计量各应该怎么分?
保护、测量、计量的选ct方法主要是精度不同,计量的最精,0.1或0.2级的,测量次之,0.2或0.5的,保护的精度最差,但是要求抗饱和能力强,所以一般精度在5,或者10。
另外,经常看到一个35kV变压器的差动CT,高压侧是10P10的,低压侧是5P10的,为啥不一样呢?
呵呵,按说一个是一样的才对,估计设计师有遗漏。但是其实也无所谓,高压侧的电流小,低压侧电流大,5和10可以补偿一些,实际要看ct的变比相互补偿情况。不能由于变比的不同让差动误动。
回复
6楼
这方面的知识不懂,和大家学习了
回复
7楼
根据<
<电气装置的电测量仪表装置设计规范>
>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70-100%处,此时电流互感器最大变比应为:
N=I1RT/(0.7*5);
I1RT----变压器一次侧额定电流,A;
N----电流互感器的变比;
显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比:
400kVAI1RT=23AN=6.6取40/5=8
500kVAI1RT=29AN=8.3取50/5=10
630kVAI1RT=36.4AN=10.4取75/5=15
800kVAI1RT=46.2AN=13.2取75/5=15
1000kVAI1RT=57.7AN=16.5取100/5=20
1250kVAI1RT=72.2AN=20.6取150/5=30
1600kVAI1RT=92.4AN=26.4取150/5=30
从上表可以看出,对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。
电气装置的电测量仪表装置设计规范>
回复
8楼
学习中,怎么还是没人高手解释下高压侧10p,低压侧5p?
回复