新投运的发电机,第一次大修需测量哪些参数?
goodwbh
goodwbh Lv.3
2006年01月14日 20:54:27
来自于电站工程
只看楼主

我们公司的#1发电机已经运行两年多了,听说今年要大修,还要请电科院来测发电机的各种参数,各位师付指点一下吧?在这里谢过了。

我们公司的#1发电机已经运行两年多了,听说今年要大修,还要请电科院来测发电机的各种参数,各位师付指点一下吧?在这里谢过了。
免费打赏
goodwbh
2006年01月16日 15:55:18
2楼
我只是想知道测量这些参数的必要性,和出厂参数进行比较吗?那是不是应该再等几年呀?
回复
fadianji
2006年01月17日 21:32:10
3楼
发电机做常规电气试验及反措要求的试验,测量参数与出厂参数进行比较规程都有要求。
回复
7124704
2006年01月18日 09:53:44
4楼
大修发电机要做的试验:
1、绝缘电阻和吸收比
2、直流电阻
3、转子交流阻抗和损耗
4、直流耐压试验和泄漏电流
5、交流耐压试验
6、空载特性试验及层间耐压试验
7、轴电压和定子残压试验
8、发电机空载灭磁时间常数
9、相序检查
10、其他
回复
quandunhai
2006年01月19日 14:33:32
5楼
4楼兄弟,那你认为还有那些?
回复
liuqizhou1952
2006年04月11日 11:26:50
6楼
大修发电机还要做
发电机超速实验和甩负荷实验
回复

相关推荐