地下室嵌固抗侧刚度计算,大家是所有塔楼一起比较还是分开比较?按理说分开比较抗侧刚度是合理的,毕竟各关各的事,但位于中部的塔楼由于没得地下室外墙有时候满足不了,大家如何解决的
地下室嵌固抗侧刚度计算,大家是所有塔楼一起比较还是分开比较?按理说分开比较抗侧刚度是合理的,毕竟各关各的事,但位于中部的塔楼由于没得地下室外墙有时候满足不了,大家如何解决的
2楼
曾经有某高人指点,地下室抗侧刚度的范围一般取主楼周边各两跨范围内,超过这一范围则不予考虑。
回复
3楼
是的,这样原理上是说得通的,但以前流行做法都是取整个大底盘看刚度么
回复
4楼
是的,这样原理上是说得通的,但以前流行做法都是取整个大底盘看刚度么
回复
5楼
取整个地下室计算刚度明显不合理,若地下室外墙离塔楼距离很远(大于40米),当塔楼在地震作用下发生扭转,地下室外墙的刚度贡献明显有限,所以取一定范围内的地下室外墙更合理一点。
回复
6楼
看来有些问题要针对说明
回复
7楼
单塔和多塔均应比较,单塔要满足1.5比值,多塔满足2.0比值。
回复
8楼
你这个是哪的规定呀?
回复