关于高压电机启动导致全厂停电???/
xinghun314
xinghun314 Lv.2
2006年01月14日 16:28:27
只看楼主

我们公司有2台710KW的高压电机!在检修后重新启动后经常导致全厂停电!!这是什么原因!(我公司的高压电机有微机保护)为什么还发生这种情况????????谢谢大家!!

我们公司有2台710KW的高压电机!在检修后重新启动后经常导致全厂停电!!这是什么原因!(我公司的高压电机有微机保护)为什么还发生这种情况????????谢谢大家!!
免费打赏
zyz8438
2006年01月14日 20:31:38
2楼
检修质量有问题?保护也没有正确动作?
回复
xinghun314
2006年01月15日 15:42:33
3楼
斑竹谢谢你的光临!由于我们用的是三相三段式电流保护!会不会是在启动段保护过电流微机保没有动作而过电流导致全厂母线过电流跳闸!这么说应该是母线的保护定值偏小造成的吗?详细说明好吗?谢谢
回复
nlb
2006年01月17日 20:52:49
4楼

出现这种情况,如果检查电机无故障,一般是上级保护的过流定值较小造成的。
回复
zyz8438
2006年01月18日 09:04:47
5楼
应该是保护定值整定的问题,保护越级跳闸。
回复
guoyao1983
2006年01月18日 18:25:59
6楼
同意楼上的,可能是启动是过电流,二次保护整定的问题!!
回复
tcchezhong
2006年01月20日 11:00:28
7楼
1.电动机检修后,有些问题,造成了电动机电流增大。而保护没有重新整定。
2.综保系统整定值(变化了)出错了。
回复
qinglongmq
2008年05月26日 15:09:04
8楼
同意七楼的说法
回复

相关推荐

APP内打开