请教关于GB7251.1-97的问题
g4g4g4
g4g4g4 Lv.2
2006年01月14日 15:34:27
只看楼主

GB7251.1-97中“7.4.3.1.10 不能用固接器件连接到保护电路上的可接近导电部件,应用导线连接到成套设备的保护电路上,导线的截面积根据表4A选择。”不能用固接器件连接指的是什么?这句话是什么意思?谢谢!

GB7251.1-97中“7.4.3.1.10 不能用固接器件连接到保护电路上的可接近导电部件,应用导线连接到成套设备的保护电路上,导线的截面积根据表4A选择。”不能用固接器件连接指的是什么?这句话是什么意思?谢谢!
免费打赏
汤逊
2006年01月14日 16:03:25
2楼
根据语意,应是指硬质导体:铜排、铜管等
回复
xin20019
2006年01月14日 17:04:05
3楼
固接器件应该为折页,连杆,门轴等

指的是固定的金属接触物吧
回复
g4g4g4
2006年01月24日 10:12:29
4楼
如果此条款指的是不能用固定器件或连接器件连接到保护电路的可接近导电部件,那么什么情况下会出现这种导电部件呢?
回复
gxtr01
2006年01月24日 15:00:22
5楼
比如金属壳的电度表安装在绝缘板上,就需要用双色线连接
回复
g4g4g4
2006年02月02日 17:33:42
6楼
请问GB7251-97有没有条文说明。
回复
xin20019
2006年02月02日 20:13:57
7楼


我没发现,
回复
peter00007
2006年02月03日 10:52:01
8楼
我理解是具有接地保护连续性的金属体,如金属铰链就不能算固接器件,非金属体也不能算。
回复
huaibeiyaoer
2006年04月03日 16:40:04
9楼
请教GB7251.1-97中"保护电路连续性试验"中的测量接地电阻仪器的技术要求是什么




回复