大家好!本人接手一个工程:1、2层为加工间及餐厅,3层为办公。总体积为15000立方米。总高度为12米。1层2层为加工间及餐厅,每层面积1450平方米,(餐厅部分每层1000平方米)。问题1:需要设置自动喷洒系统吗? 按规范似乎可以不设(建规中提到设有空调系统的旅馆及综合办公楼的餐厅设),但另一方面面积比较大,不设似乎不妥! 2、自来水压力为0.25MPa,消火栓压力不足(栓口压力0.18MPa,3层地面标高9.00,水头损失
大家好!本人接手一个工程:
1、2层为加工间及餐厅,3层为办公。总体积为15000立方米。总高度为12米。
1层2层为加工间及餐厅,每层面积1450平方米,(餐厅部分每层1000平方米)。
问题1:需要设置自动喷洒系统吗?
按规范似乎可以不设(建规中提到设有空调系统的旅馆及综合办公楼的餐厅设),
但另一方面面积比较大,不设似乎不妥!
2、自来水压力为0.25MPa,消火栓压力不足(栓口压力0.18MPa,3层地面标高9.00,水头损失
1m,因此所需压力应不小于0.28MPa)。压力差别不是很大,难道为此建消防水池,再设消防泵及屋顶水箱?
2楼
我考虑可以不设自喷:
1. "每层面积超过3000m2或建筑面积超过9000m2的百货商场、展览大厅需设自喷",而你这里才1450平米/层,不算大。
2. "设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房"需设自喷,而这里没有中央空调。
综合上述两条,我认为可以不设自喷,但是,可以跟业主交流一下,说清楚,根据规范可以不设自喷,但如果业主主动要求设,那就设,因为规范只是最低要求。
另外,你的水源是双水源入口吗? 如果不是,那就不算常高压。因为你的室内外消火栓用水量肯定超过25L/s。
回复
3楼
1 按上海《水消防》规定“总使用面积超过1000m2的餐厅(不包括厨房面积),应设自喷。”所以按你所说的面积,应该可以设自喷。
2 如果当地无特殊要求,消防水箱是要设的;至于水压不足,是个严肃的问题,现在的水压也不能代表以后的水压,所以消防泵还是应该设,但水池不一定设。
回复
4楼
屋顶设消防水箱,满足消火栓前十分钟的用水量,再设两套水泵接合器就可以了。
至于喷淋可以不设。
回复
5楼
同意tch 第二点.
回复
6楼
谢谢楼上各位!
我再补充几点:
1、本项目在北京。
楼上TCH在上海,上海规范比较详细,此外上海消防泵可以直接从市政管道上抽水,而北京是不行的。因此我认为若设消防泵,则必须设消防水池及消防水箱。
2、按《建规》表8.5.2,室内消防用水量按“其他建筑”一项考虑,则消防用水量为15L/S,因此按8.6.1条室内管道可以不必用2条进水管与室外相连。
3、喷淋按规范要求来看的确不设未必不可,因为在北京好象还没有上海那样有地方规定需要设置。
回复
7楼
可以考虑能否与附近的建筑共用一套消防系统。
回复
8楼
楼上的建议很好,很经济。
回复
9楼
很遗憾,不可能与其它消防系统合用!
回复