帮忙找第一扭转自振周期Tt和第一平动周期T1
phlyman
phlyman Lv.9
2010年09月27日 14:01:59
只看楼主

下面的是一个四层钢筋砼框架厂房的satwe计算结果WZQ.out文件。平动系数最大的是振型2,那2是第一平动周期么?扭转系数最大的是振型5,5是第一扭转周期么?以前做到过的结构一般振型1是第一平动,振型3是扭转,====================================================================== 周期、地震力与振型输出文件 (总刚分析方法)

下面的是一个四层钢筋砼框架厂房的satwe计算结果WZQ.out文件。
平动系数最大的是振型2,那2是第一平动周期么?
扭转系数最大的是振型5,5是第一扭转周期么?
以前做到过的结构一般振型1是第一平动,振型3是扭转,


======================================================================
周期、地震力与振型输出文件
(总刚分析方法)
======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.4743 4.00 0.24 ( 0.24+0.00 ) 0.76
2 1.4419 4.79 0.72 ( 0.72+0.00 ) 0.28
3 1.3973 95.16 0.71 ( 0.01+0.70 ) 0.29
4 1.3073 95.98 0.28 ( 0.00+0.28 ) 0.72
5 1.2811 69.60 0.02 ( 0.00+0.02 ) 0.98
6 1.1790 11.35 0.07 ( 0.06+0.01 ) 0.93
7 0.4879 179.79 0.70 ( 0.70+0.00 ) 0.30
8 0.4803 2.12 0.27 ( 0.27+0.00 ) 0.73
9 0.4766 88.81 0.66 ( 0.00+0.66 ) 0.34
10 0.4583 89.40 0.28 ( 0.00+0.28 ) 0.72
11 0.4507 103.01 0.05 ( 0.00+0.05 ) 0.95
12 0.4200 171.31 0.04 ( 0.03+0.01 ) 0.96
13 0.2995 2.22 0.70 ( 0.70+0.00 ) 0.30
14 0.2946 12.26 0.22 ( 0.21+0.01 ) 0.78
15 0.2937 92.24 0.70 ( 0.00+0.70 ) 0.30
16 0.2726 109.14 0.27 ( 0.03+0.24 ) 0.73
17 0.2678 80.88 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
18 0.2453 34.43 0.07 ( 0.05+0.03 ) 0.93
19 0.1662 4.69 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
20 0.1592 15.77 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98
21 0.1431 3.14 0.21 ( 0.21+0.00 ) 0.79
22 0.1417 172.80 0.16 ( 0.16+0.01 ) 0.84
23 0.1396 93.52 0.33 ( 0.00+0.32 ) 0.67
24 0.1362 85.22 0.07 ( 0.00+0.07 ) 0.93
25 0.1339 83.53 0.18 ( 0.01+0.17 ) 0.82
26 0.1335 73.51 0.21 ( 0.04+0.17 ) 0.79
27 0.1313 73.25 0.15 ( 0.01+0.14 ) 0.85
28 0.1239 164.15 0.27 ( 0.25+0.02 ) 0.73
29 0.1224 134.98 0.04 ( 0.02+0.02 ) 0.96
30 0.1218 129.51 0.02 ( 0.01+0.01 ) 0.98

地震作用最大的方向 = 2.551 (度)
魁北克の戒
2010年10月27日 13:44:43
12楼
原帖由 royyifeng 于 2010-10-27 10:37 发表
方案很不合理 你四层楼为什么要这么多振兴?12个应该是足够了

[同意,振型数是不是太多了,看不懂
回复
yohoch
2010年10月27日 13:56:17
13楼
调整方案吧,这个不合理啊
回复
a5711998
2011年05月08日 16:31:41
14楼
三楼说的对 高规4.3.5里写的很清楚
回复
royyifeng
2011年05月09日 09:06:40
15楼
4层楼这么多阵型?我还以为是高层 败了 你这方案严重有问题
回复
tianshi1988
2011年05月09日 09:24:10
16楼
我最近看了一本最新的PKPM的书,上面建议各项系数若不大于0.8,都应按平动扭转耦合处理,即既不是平动振型也不是扭转振型。从你的计算结果看,平动系数没有大于0.8的。这样的结构抗震很不好,我建议最好调整结构平面布置,使第一阵型为平动,而且平动系数最好大于0.9
回复
fiator
2011年05月15日 23:46:58
17楼
4楼很精辟 不过我想弱弱问一下 要不要第一平动周期 (x向)和(Y)都要满足0.9啊?
回复
piatyun
2011年05月16日 08:47:19
18楼
2个问题,1应该平平扭,2振型12个就够了
回复
蓝海深潜
2011年11月15日 10:48:48
19楼
一般情况下,第一行周期为以平动为主的X向的周期,扭转系数应小于0.5,第二行是沿Y向的平动,扭转系数也应小于0.5,第三行才为以扭转为主的周期,扭转系数大于0.5,在这种情况下,一般第一行的周期(即以沿X方向震动的平动周期)为第一周期,同时要保证扭转周期与平动周期比(第三周期与第一周期比)要小于0.9的要求。所以,以我之见,你应该调整模型。.
回复
nixuebin12345
2011年11月15日 10:59:59
20楼
1 虽然多层结构没有周期比一说,还有很多专家不太认同周期比(广东超限审查不管这一条),但这么低的房子周期调到平平扭,应该较容易
回复
woshiwangxia0123
2011年11月15日 12:42:31
21楼
四楼高手哦 顶