讨论,案例分析下午第20题
zoomy_23
zoomy_23 Lv.3
2010年09月27日 13:11:10
只看楼主

案例分析下午第20题:某建筑由常压热水锅炉直接供应70度生活热水,锅炉排污时一次排放的废水重量为800kg,可以蒸发50kg的水蒸气,允许排放水温为40度,若废水蒸发安全系数取0.8,冷热水混合不均匀系数取1.5,则锅炉的排污降温需要存放冷却水的容积为下列何项?(冷却水温度10度,热水密度978kg/m3)A)0.61m3 B)0.82m3 C)1.17m3 D)1.23m3 本人解答过程如下:

案例分析下午第20题:
某建筑由常压热水锅炉直接供应70度生活热水,锅炉排污时一次排放的废水重量为800kg,可以蒸发50kg的水蒸气,允许排放水温为40度,若废水蒸发安全系数取0.8,冷热水混合不均匀系数取1.5,则锅炉的排污降温需要存放冷却水的容积为下列何项?(冷却水温度10度,热水密度978kg/m3)
A)0.61m3 B)0.82m3 C)1.17m3 D)1.23m3

本人解答过程如下:
降温池存放废水的容积V1=(Q-k1q)/p=(800-0.8*50)/978=0.78m3
存放冷却水部分的容积V2=(t2-ty)KV1/(ty-t1)=(70-40)*1.5*0.78/(40-10)=1.17m3

各位水友答案是哪个?
免费打赏
xufeng504
2010年09月27日 13:34:38
2楼
我的跟你的一样,也是这样算的,但是。。我就当我是做错了,因为别人的都选A或D :(
回复
cctv0606
2010年09月27日 13:59:08
3楼
各位,你们的计算是对的~
:victory:
回复
cillayfd
2010年09月27日 14:23:25
4楼
按五版教材的计算公式即可

直接代入数据
回复
不下就上
2010年09月27日 14:50:44
5楼
1.17正解:L ,直接整公式,你搞的正确:handshake
回复
maokaiyu
2010年09月27日 16:57:53
6楼
直接带入公式里计算,很简单的。1.17
回复
xjg2005001
2010年09月27日 21:08:23
7楼
这个是套公式的吧
回复
ltm10
2011年03月02日 11:39:42
8楼
楼主正解,1.17