求助:两个3P开关连接,上端开关A\B\C三个接点接到下端开关C\A\B三个接点上会对供电有影响吗?

求助:两个3P开关连接,上端开关A\B\C三个接点接到下端开关C\A\B三个接点上会对供电有影响吗?
免费打赏
lingxuct
2010年09月27日 12:27:26
2楼
不明白楼主在上下二个断路器之间,为什么要“换相”?
回复
ccccyq
2010年09月27日 19:38:25
3楼
估计应该不会有影响吧
回复
鸭江绿水
2010年09月27日 20:14:56
4楼
没有影响。电机类的从新调整相序即可。我们有很多时候从变电所出线到设备柜时并不考虑相序问题。
回复
yaoxiaopeng
2010年09月27日 20:16:10
5楼
没影响,不过同样不明白楼主在上下二个断路器之间,为什么要“换相
回复
yaoguizhong213
2010年09月28日 18:20:47
6楼
供电方面没有影响,但是对二次及保护回路将有很大影响。首先,上级的保护与你这里不是同名端了,校验或者联系查找不便,双方出差,并且到时候不容易找到原因。其次,如果有电动机负荷,如果是交流控制,你的控制回路所取的相与图纸不符,不过这不影响运行,只是测绝缘时拆除的二次控制回路线不在A相了。