为什么EPS应急电源在高层建筑中不被认可??消防达不到要求的原因吗???
为什么EPS应急电源在高层建筑中不被认可??
消防达不到要求的原因吗???
32楼
学习了,谢谢
回复
33楼
还是有发电机好,只要机房环保做好了,就是在机房外面,噪声也是很低的。
回复
34楼
EPS相对于发电机来讲,首先是价格相差太大,800KW的进口劳斯莱斯多少钱?才八九十W,而EPS呢?
其次是EPS的占地面积太大,我看过一个200KW的EPS放置方案,设计院设计了大概有一百多个平方,最后我们用220KW的发电机代替,实际面积加上进排风井才不过20来个平方。
第三点是EPS的维护比较麻烦,相对来发电机组来讲,要维护这么一个庞然大物,的确挺费神的。
第四点是EPS目前标准的出厂应急时间是90分钟,而发电机组一般都会配备不小于4小时燃油量的油箱,更加符合消防的要求。
回复
35楼
想不通,这么大负荷,不用发电机用EPS??有钱??
只要保证一些不允许瞬间断电的设备有EPS供电,其他都可以用柴油发电机供电的。
回复
36楼
EPS应急电源在高层建筑中不被认可的主要是消防动力电源,原因是1 柴油发电机组不管是平时停电还是消防时都可以用,而EPS在平时停电时是不准使用的,因为要保证消防时的容量。2 蓄电池寿命短,充放若干次后容量就下降了不能满足消防的延续时间要求。
但在高层建筑中用作应急照明还是常见的,和用带蓄电池的应急灯相比有如下优点:1 带蓄电池的应急灯和疏散指示灯易损坏,维修工作量大,曾见到一家四星级宾馆坏了的堆了一房间;2 消防控制室很容易通过EPS实现接通应急照明功能。而带蓄电池的应急灯和疏散指示灯则不易实现。
回复
37楼
以下是引用大鼻山在2006-02-09 13:00:06.0发表的内容:
两年前,我不推荐EPS大量用于动力负荷;两年后此观点不变。
那就是用于应急照明还是一个可行的方案咯?
但楼主说“为什么EPS应急电源在高层建筑中不被认可??”不是全否定了么?
实际是个人还没看到动力负荷用eps的。
帖子295 积分964 威望903 金钱605 查看详细资料
引用 报告 回复 TOP
用EPS那是有钱烧的,EPS带动力负荷图纸上设计的有的是
回复
39楼
主要是造价跟可靠性,我觉得
回复