现调试一台120的单元机,内机的参数如下: T1工况 内盘:12.3° 蒸总出:8.2 回气:5.72 从上面的数据可看出回气带液,但我从理论上总是分析不出来;为什么内盘都12.3°了,为什么蒸总出还有8.2°呢?回气还更低呢? 我想从内盘往后,制冷剂往后继续吸热,温度应该上升的,我就是分析不出来,往大家帮小弟好好分析分析!!3Q!
现调试一台120的单元机,内机的参数如下:
T1工况
内盘:12.3° 蒸总出:8.2 回气:5.72
从上面的数据可看出回气带液,但我从理论上总是分析不出来;为什么内盘都12.3°了,为什么蒸总出还有8.2°呢?回气还更低呢?
我想从内盘往后,制冷剂往后继续吸热,温度应该上升的,我就是分析不出来,往大家帮小弟好好分析分析!!3Q!
2楼
1、冷媒分配不均匀,或有液体冷媒在总管混合。。。
2、有用气液分离器么?有液态冷媒存储?
吸气口附近,液态冷媒蒸发。。。
回复
3楼
供液量大了造成蒸发压力(温度)都偏高,供液量大后制冷剂在蒸发器内气化不完,回气端(蒸发器末端)还有液态制冷剂在气化,所以回气管温度不会偏高(即没有过热度)。
至于你所说的 内盘:12.3° 蒸总出:8.2 我想有以下几个原因1:制冷剂在蒸发器内有压力损失,再加上供液量大后在蒸发器末端还有制冷剂气化,所以总出的温度高于内盘。(实际上是压力损失造成的回气总地方的蒸发温度低于于内盘)。
2,不知道你所测的回总在什么地方测的如果你所测得地方风机吹不到那么此处的温度也会低于内盘的。
[
本帖最后由 wybbyw 于 2010-9-27 22:04 编辑 ]
回复
4楼
内盘有风机,有强迫热交换,所以测得的温度会高一些
回气带液,回气管内的液态制冷剂继续蒸发吸热,但是回气管处得不到强迫热交换,所以温度就低
回复
5楼
真是行家,见识了!
回复
6楼
尽管未蒸发的液吸热,但它还是在吸热,吸收热量,为什么温度反而降低呢?我这里想不明白!指教
回复
7楼
请仔细阅读我3楼的帖子
回复
8楼
有没有压力方面的参数?我个人认为可能原因:
1、可能已经带液,测试的温度不是准确的温度,也就是里面的气液不均匀,引起的
2、存在压降
回复
9楼
只会看,不会说
回复
10楼
很不错的话题,谢谢分享
回复
11楼
2种可能:1是压力损失,2是回总测试点风吹不到的可能
回复