消防给排水
czx447254329
2010年09月26日 22:23:35
只看楼主

各位同仁,有个有关喷淋的问题请教:一栋23层的中档住宅楼,建筑高度大约80m,是否需设置喷淋?(总工做的几个工程都做了喷淋,但是按照喷淋规范,建筑高度不超过100m的普通住宅楼,可不设喷淋灭火系统。)

各位同仁,有个有关喷淋的问题请教:
一栋23层的中档住宅楼,建筑高度大约80m,是否需设置喷淋?
(总工做的几个工程都做了喷淋,但是按照喷淋规范,建筑高度不超过100m的普通住宅楼,可不设喷淋灭火系统。)
免费打赏
lcs37360
2010年09月26日 22:49:44
2楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
applan
2010年09月27日 11:27:12
3楼
按照楼主的数据,这个楼应该是商住楼吧?

如果是普通落地住宅,那不用设置喷淋.
回复
czx447254329
2010年09月27日 22:41:31
4楼
根据2# 的帖子那么我这栋建筑属于哪类建筑类型?普通住宅?还是一类高层建筑?
回复
czx447254329
2010年09月27日 22:43:58
5楼
消防给排水
回复
lcs37360
2010年09月28日 08:40:42
6楼
居住建筑-十九层及十九层以上的住宅,为一类建筑,
回复
applan
2010年09月28日 09:49:58
7楼


如果不清楚是什么建筑或不清楚怎么分类。

那去问下建筑专业此楼定性为什么楼?
回复
hanxu777
2010年09月28日 16:37:11
8楼
普通落地住宅,那不用设置喷淋.普通落地住宅,那不用设置喷淋.
回复

相关推荐

APP内打开