一个宾馆,一楼大厅,二楼到四楼分别是中餐厅、KTV和洗澡休闲,五到顶楼是客房及办公、会议室,归一个业主,现在我设计了两个方案:1.两台机组,一用一备,每台负荷为整幢楼的负荷,使用时开一台,通两管制水系统,从下到上。2.两台机组,两用,一台负责一到四楼,另一台负责五到顶楼,负荷大小不一样,若其中一台坏了,通过阀门切换让另一台帮忙。水管通入分水器,然后两供两回,也就是说一到四层一个系统,五到顶楼一个系统。
1.两台机组,一用一备,每台负荷为整幢楼的负荷,使用时开一台,通两管制水系统,从下到上。
2.两台机组,两用,一台负责一到四楼,另一台负责五到顶楼,负荷大小不一样,若其中一台坏了,通过阀门切换让另一台帮忙。水管通入分水器,然后两供两回,也就是说一到四层一个系统,五到顶楼一个系统。
想请教各位哪种更为合理一些?