只看楼主

一个宾馆,一楼大厅,二楼到四楼分别是中餐厅、KTV和洗澡休闲,五到顶楼是客房及办公、会议室,归一个业主,现在我设计了两个方案:1.两台机组,一用一备,每台负荷为整幢楼的负荷,使用时开一台,通两管制水系统,从下到上。2.两台机组,两用,一台负责一到四楼,另一台负责五到顶楼,负荷大小不一样,若其中一台坏了,通过阀门切换让另一台帮忙。水管通入分水器,然后两供两回,也就是说一到四层一个系统,五到顶楼一个系统。

一个宾馆,一楼大厅,二楼到四楼分别是中餐厅、KTV和洗澡休闲,五到顶楼是客房及办公、会议室,归一个业主,现在我设计了两个方案:
1.两台机组,一用一备,每台负荷为整幢楼的负荷,使用时开一台,通两管制水系统,从下到上。
2.两台机组,两用,一台负责一到四楼,另一台负责五到顶楼,负荷大小不一样,若其中一台坏了,通过阀门切换让另一台帮忙。水管通入分水器,然后两供两回,也就是说一到四层一个系统,五到顶楼一个系统。
想请教各位哪种更为合理一些?
免费打赏
wyyjhc
2006年01月13日 19:27:26
12楼
我现在这样想:底下的吃饭和休闲也就是中午过后才用用,过了晚上10点就停了,而办公室和客房是白天常开的,办公室可能白天用了8个小时也就歇了,可客房白天也有开开,到了晚上可是达到使用高峰,所以本人认为办公室、客房这种常开的最好和底下那些用分水器分开来,冷源一个就可以了吧?反正溴化锂机组也有冷量调节,范围从20%起,冷冻水泵想用两用一备,并联,上午开一台供应客房办公,下午开两台,一台供上面,一台供底下的,我想应该还是很可行的,各位认为有道理吗?