我新手。。请教下老手一个菜问题:风机盘管加新风系统(新风和风盘处理的回风在风道里混合再送风),拿一个屋举例。用软件算出 室内总冷负荷是14000,其中新风负荷1300W。新风量160则风盘处理冷负荷应该是12700,总湿负荷为2.93,不含新风湿负荷为:1.98。用12700/1.98得热湿比6414从室内状态点 25℃ 60% 引线 至 93% 得 出一个 状态点。请问这个状态点是最终的送风状态点,还是风机盘管处理完但并未与新风混合后的状态点?
风机盘管加新风系统(新风和风盘处理的回风在风道里混合再送风),拿一个屋举例。
用软件算出 室内总冷负荷是14000,其中新风负荷1300W。新风量160则风盘处理冷负荷应该是12700,
总湿负荷为2.93,不含新风湿负荷为:1.98。
用12700/1.98得热湿比6414
从室内状态点 25℃ 60% 引线 至 93% 得 出一个 状态点。
请问这个状态点是最终的送风状态点,还是风机盘管处理完但并未与新风混合后的状态点?