我新手。。请教下老手一个菜问题:风机盘管加新风系统(新风和风盘处理的回风在风道里混合再送风),拿一个屋举例。用软件算出 室内总冷负荷是14000,其中新风负荷1300W。新风量160则风盘处理冷负荷应该是12700,总湿负荷为2.93,不含新风湿负荷为:1.98。用12700/1.98得热湿比6414从室内状态点 25℃ 60% 引线 至 93% 得 出一个 状态点。请问这个状态点是最终的送风状态点,还是风机盘管处理完但并未与新风混合后的状态点?
我新手。。请教下老手一个菜问题:
风机盘管加新风系统(新风和风盘处理的回风在风道里混合再送风),拿一个屋举例。
用软件算出 室内总冷负荷是14000,其中新风负荷1300W。新风量160则风盘处理冷负荷应该是12700,
总湿负荷为2.93,不含新风湿负荷为:1.98。
用12700/1.98得热湿比6414
从室内状态点 25℃ 60% 引线 至 93% 得 出一个 状态点。
请问这个状态点是最终的送风状态点,还是风机盘管处理完但并未与新风混合后的状态点?
12楼
书上都有啊.
回复
13楼
书上都有啊.
回复
14楼
还要再看看书啊,继续学习
回复
15楼
这个书上确实有
回复
16楼
沿着热湿比线那就是混合后的送风点!
回复
17楼
这个你查下书就可以了么
回复
18楼
采用软件可以直接算的,鸿业上有
回复
19楼
不经常用,已经忘得差不错了
回复
20楼
赞成,用软件计算
回复
21楼
一般样本标定工况是盘管进风温度(回风温度)27°,而我们的设计工况一般是盘管进风温度(回风温度)25°,那么应该用样本变工况性能表中相应工况的全热冷量来对应室内全热负荷来选。或者用相应工况的显热冷量来对应室内显热负荷来选。而如果样本没有变工况性能表怎么办?那么就应该计算房间送风量,根据风机盘管的风量来选,按样本标定冷量就会出现失误。按中档的冷量、风量选,一方面是留有余量,一方面有利于控制噪音。
但是以上选型太浪费时间了,1.很多样本只标高档数据,中低档还要查表,换算太麻烦了。
2.按照房间的总冷负荷(含新风),选风机盘管(按高档冷量选),同时新风要被新风机处理到室内负荷的。
选型最快。按此方法选,和前面的中档冷量选,风量校核基本是一致。
回复