双电源切换的问题
king_sh
king_sh Lv.2
2006年01月13日 10:30:39
只看楼主

在设计过程中遇到这样个问题 选择ATSE时 具体是用三极的还是用四极 哪位高手能帮忙解释一下 或有相关的论文给个连接 不胜感激!!!

在设计过程中遇到这样个问题 选择ATSE时 具体是用三极的还是用四极 哪位高手能帮忙解释一下 或有相关的论文给个连接 不胜感激!!!
免费打赏
douban
2006年01月13日 10:41:37
2楼
4
回复
ccc678
2006年01月13日 12:08:52
3楼
同意二楼
回复
tcchezhong
2006年01月13日 12:33:58
4楼
如果,你的双电源是共用一套接地装置(一个变电所的两台变压器),可以用3极的。
完全不相干的两个独立电源,应该选4极。
回复
zhanghuining
2006年01月13日 13:53:06
5楼
如果两个变压器的接线方式不一样,最好选用4极的
回复
tommyfu
2006年01月13日 14:17:54
6楼
4极,赞成!
回复
terrycarl
2006年01月13日 15:53:15
7楼
向大家学习!
回复
bqg
2006年01月13日 16:04:49
8楼
一般情况下,在TN系统中,双电源切换应该用4极主开关.
回复
cgh5123
2006年01月13日 17:37:29
9楼
应该用4极
回复
renshenghebi
2006年06月09日 15:33:16
10楼
正在学习中,谢谢!