求助:南通地区雨水起点管道管径
sxhdream
sxhdream Lv.4
2010年09月26日 15:12:34
只看楼主

书上说,雨水起点管道管径为300mm,我在焦作实习的时候那边默认雨水起点管道管径为400mm,南京地区一般的雨水起点管道管径为600mm,请问一下南通地区的雨水起点管道管径?

书上说,雨水起点管道管径为300mm,我在焦作实习的时候那边默认雨水起点管道管径为400mm,南京地区一般的雨水起点管道管径为600mm,请问一下南通地区的雨水起点管道管径?
免费打赏
spiritmoon1983
2010年09月26日 15:44:34
2楼
1、起点端只有雨水口连接的话可以采用DN400的PVC-U加筋管(或UPVC实壁管);
2、起点端有道路两侧地块雨水汇入的话,根据计算,一般要采用d600钢筋砼管,d500钢筋砼管在《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》中不建议使用的,故不采用,直接采用d600
回复
sxhdream
2010年09月26日 16:19:10
3楼
这是理论性还是实践性质的呀,我想知道南通地区的设计实况。
回复
manchu
2010年09月26日 20:33:32
4楼
雨水管道的直径是与当地的雨量公式以及计算管段的汇水面积决定的,所谓的默认起端管径只不过是按当地的设计习惯一般取个比较相对安全的管径而已,南通多少可以自己算算的,书上说的规范要求最小管径,南北方降水量差异较大,肯定起端管径有区别。
回复
phoebe
2010年09月26日 21:47:07
5楼
管径是要计算得出的,300是根据规范确定的室外雨水管道最小管径罢了,我从没在市政道路上用过。
市政道路上起始管管径和道路红线宽度有关系,不过一般来说即使是16m的支路,也要DN400。
小区道路上有用DN300的。
主要还是要看收集的水量。
回复